高层住宅小区全套给排水中水消防喷淋图纸
qzw
qzw Lv.2
2008年01月02日 22:45:37
只看楼主

图纸简介: 某高层住宅小区地下二层至三层为商业,四层至19层为住宅。给水系统低区为市政供水,高区为小区设备间无负压给水设备供水。排水系统地下为污水泵排污,地上部分重力流排出。设有中水系统。消火栓系统为临时高压系统,由消防水池、消火栓加压泵、高位水箱组成。喷淋系统为临时高压系统,由消防水池、喷淋加压泵、高位水箱组成。 附件名:2008121199285136880.rar 文件大小:2051K

图纸简介:

某高层住宅小区地下二层至三层为商业,四层至19层为住宅。给水系统低区为市政供水,高区为小区设备间无负压给水设备供水。排水系统地下为污水泵排污,地上部分重力流排出。设有中水系统。消火栓系统为临时高压系统,由消防水池、消火栓加压泵、高位水箱组成。喷淋系统为临时高压系统,由消防水池、喷淋加压泵、高位水箱组成。



附件名:2008121199285136880.rar

文件大小:2051K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
larryboy
2008年01月09日 10:24:26
2楼
感谢楼主提供的宝贵资料,让我受益良多,希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示,论坛有你更精彩
回复
qzw
2008年01月10日 21:11:30
3楼
谢谢!我会努力找更好的资料供大家互相参考学习!
回复
chalewen
2008年03月21日 13:16:31
4楼
仔细看了一下图,图还不错,有些小问题
1.灭火器规范目前是GB50140-2005
2.人防规范现行的是GB50038-2005还有自喷规范应该是05版了
3.应该设置消费水舌
4.消防水量30L/s,室内消防干管DN100太小
5.蝶阀闸阀应用两种图例
回复
cgfc518
2008年04月13日 11:23:30
5楼
chalewen 认为 [引用] 2008-03-21 13:16:3 仔细看了一下图,图还不错,有些小问题
1.灭火器规范目前是GB50140-2005
2.人防规范现行的是GB50038-2005还有自喷规范应该是05版了
3.应该设置消费水舌
4.消防水量30L/s,室内消防干管DN100太小
5.蝶阀闸阀应用两种图例
回复
mimi_131
2009年05月08日 06:30:31
6楼
很好的东西
非常感谢版主的图
希望还能见你的好东西
回复
pegion
2010年01月04日 16:32:12
7楼
楼主好人呢,谢谢哦~!
回复
lyx8135352
2010年01月05日 02:06:48
8楼
不清楚,路过
回复
jjzhenjing
2010年01月11日 15:55:59
9楼
很详细的图纸,感谢楼主的资料,可以参考一下,希望楼主有更多的资料和大家分享。愿有更多热爱建筑的同事一起来发图,让我们在这个平台上获得更多的交流,论坛会更加精彩!让本人受益良多,楼主的奉持,衷心希望象楼主这样的好人越来越多,提供 越来越多献将赢 得我们最大的支持,衷心希望象楼主这样的好人越来越多,提供 越来越多的好资料!
回复
pleasea
2010年01月13日 19:39:55
10楼
为厂家太阳能热水原理图纸,非常详细!相信看完后你会对太阳能运行原理和施工做法非常在行!大大方便了作图效率!为厂家内部资料,请下载后保密
回复
yt5435
2010年05月21日 15:55:12
11楼
图我刚刚看了,对我做消防设计肯定有帮助,但我觉得能有个图纸说明的话就更好了,那样我学起来思路就更清楚拉,谢谢楼主了!