請問:我有一民宅,客聽跨度為5440*8000mm
sdfhhl
sdfhhl Lv.2
2008年01月02日 16:25:42
只看楼主

我家有一民宅,其中客廳面積為5440*8000mm,臥室為5170*8000的尺寸,請問在客廳、臥室的中間需要加200*400的橫樑嗎?,共6層樓,我想把橫樑改成板筋,在中間多加4根22#的鋼筋,不知可行,我聽包工頭說,跨度超過4米的中間一定要加樑,為了好看,我隻想在客聽和臥室中央加幾根鋼筋,用12#的板筋,混泥土厚度為130mm,是否可行?

我家有一民宅,其中客廳面積為5440*8000mm,臥室為5170*8000的尺寸,請問在客廳、臥室的中間需要加200*400的橫樑嗎?,共6層樓,我想把橫樑改成板筋,在中間多加4根22#的鋼筋,不知可行,
我聽包工頭說,跨度超過4米的中間一定要加樑,為了好看,我隻想在客聽和臥室中央加幾根鋼筋,用12#的板筋,混泥土厚度為130mm,是否可行?
免费打赏
ougaogong
2008年01月02日 20:34:54
2楼
你在瞎搞!你别乱来,你说的做法是绝对不行,那几根钢筋当不了梁。你的楼板本身就要那么厚的。
给你一个参考:你就做一块板130mm厚吧,你的板底筋平行短边的要放二级钢12@125的,平行长边的小点,可以放二级钢10@150的。你的连续板处的负筋还不能少于这个数。边跨的板可以参考用8@200的。安全度我算的不算太费也不算保守。不过你千万不能少于这个了。
回复
karl_hj
2008年01月03日 16:59:42
3楼
这么大的跨度,板厚做150mm吧,而且看你的板支座是连续还是简支来计算配筋。
回复

相关推荐