陆续进货每次进50公斤,羊肉卷,时间要求6到8小时。。。。。是做氨搁架管 风机 , 还是用氟直接做冷风机 请教
陆续进货每次进50公斤,羊肉卷,时间要求6到8小时。。。。。是做氨搁架管 风机 , 还是用氟直接做冷风机 请教
免费打赏
ygw001
2008年01月02日 20:36:36
2楼
既然是陆续进货,隧道速冻是最好的选择,可以买成套设备,隧道速冻器+制冷设备。该设备可以在生产车间使用,不需要冷库,在网上搜索一下吧。
回复
rfhlug57039
2008年01月06日 18:54:36
3楼
可以用双极氟机带搁架排管另加纯风机制冷,和氨机效果一样。