电动机的PLC控制能否用一个DO点控制,我们一般做法是一个DO控制起动,另外一个控制停止,最近看到一个DI点控制,就是一个继电器的辅助点控制,不知道这种方式与两个控制的方式有什么区别,各有什么好处

电动机的PLC控制能否用一个DO点控制,我们一般做法是一个DO控制起动,另外一个控制停止,最近看到一个DI点控制,就是一个继电器的辅助点控制,不知道这种方式与两个控制的方式有什么区别,各有什么好处
免费打赏
bibby.huang
2008年01月02日 14:52:42
2楼
DI点采集信号
DO点控制信号
回复
lixiaoxin1983
2008年01月02日 21:26:13
3楼
不好意思,我的意思就是DO点用一个行不行
回复
bibby.huang
2008年01月03日 11:35:32
4楼
不知道你DI点控制什么
继电器辅助触点控制的又是什么
其实两者没什么区别,都能达到启动停止的效果
回复
hubinguoguo
2008年01月03日 15:28:37
5楼
当然可以用一个DO点控制,在我干过的工程中,基本上都是用一个DO点控制的,DI点不能控制启动和停止,它是给PLC反馈信号的。当DO点闭合后,接触器动作,同时接触器的一个辅助触点(一般是常开点)也动作,这个就是DI信号,PLC根据这个信号的有无来判断电机是否开始运转。如果DO点输出指令一段时间后(3秒左右),PLC没有接收到DI信号,则PLC就判断设备出现故障,将DO点输出断开。
回复
dianqixiaozu
2008年06月24日 14:30:47
6楼
电机其停用一个DO点和二个都可,以般做小型化的年纪器,为了节省成本都用单点DO控制电机起停,这时DO点输出的是长信号。但在大一点的系统工程里基本上是用双点控制,这时DO点输出的是一个脉冲信号。用双点控制的安全性要大于单点控制。因为大型工程的PLC或DCS都有不间断电源,万一动力突然停电再送电时单点控制的电机会自动起动,对维护人员的人身按全有很大威胁。故作系统工程已般采用双点控制。
至于DI点至十控制逻辑信号的采入,对输出有影响,但对采用单点还是双点输出无直接相关。
回复
ye_w
2008年06月24日 14:43:06
7楼
其实从控制的严谨上来说,控制输出还必须有反馈才行。起码输入和最终的输出需要对比才能做到起停正确。
回复
ybj5677
2008年12月07日 23:30:25
8楼
如果只是启动/停止控制用一个DO就可以,要实现正反转控制需要两个DO
回复
songqiang004
2009年01月20日 22:29:21
9楼
可以的,用保持指令就可以实现