为什么暖气不热
lfqdl2003
lfqdl2003 Lv.3
2008年01月01日 10:46:42
来自于采暖供热
只看楼主

我们这有一个两层楼新改的采暖系统,该完后供回水管道都在一楼顶棚走一楼和二楼的暖气分别从供回水主管上接的。但是运行后发现一层的 暖气基本都不热,北向的房间是供水热回水凉,南向的基本上是 水不往下流。后来该了南向的三组就是把二楼的回水接到一楼的供水上有两组好了,运行很正常但是第三组就是不热,请高手给指点一下。

564c8e23fcebfc56023f.rar
0 B
立即下载
免费打赏
minyan11
2008年01月01日 15:51:39
2楼
水力不平横,那是系统的末端,水力都叫前面的暖气短路了!
把前面那几个包也那样接!
回复

相关推荐