北京鼎诚益信商贸有限责任公司 www.vessell.com.cn--------------------------------------------------------------------------------PB槽(帕尔默-鲍鲁斯槽)为圆形暗渠专用。圆形断面收缩成倒梯形喉道,喉道部产生射流(平均流速比水面传播的水波速度快的流动),测量上游侧水位ha,求取流量Q。 PB槽公称口径从250到3000mm,与混凝土管尺寸相对应,其长度是公称口径的2~4倍(小口径段为4倍,大口径段为2倍)。最大流量范围通常如表2所示,但国内若干型号产品常为其较小直,达到最高允许水位的范围度标准值为30:1。
--------------------------------------------------------------------------------
PB槽(帕尔默-鲍鲁斯槽)为圆形暗渠专用。1) 在维持自由水面流的管渠内,管壁粗糙度等条件变化会导致流量值变化,而PB槽几乎不受管壁粗糙度等条件变化的影响,测量值的长期变化小;
2) PB槽的水头损失在非满管流仪表中属于较小的,喉道部槽顶(crest)自清洗效果显著,几乎不必担忧固体物的沉淀和堆积;
3) 作为渠道不发生射流的条件,PB槽上游暗渠坡度必须在20/1000以下,然而实际渠道几乎没有会超过该坡度者;
4) 渠道下游侧水深必须小于上游侧水深的85%,不能满足条件,测量精度会下降,有时甚至无法测量。
PB槽流量计安装在圆形暗渠检查井内时。安装和维护应注意以下事项。
1) 下井安装时要充分考虑缺氧和有害气体,采取必要措施。
2) 安装槽本体时喉部槽顶(即底面)要保持水平位置,倾斜安装会影响测量精度;
3) 上游侧至少要有5~10倍槽名义口径的直管段。
4) 若下游侧有阻碍物或涨落潮会形成逆流时,PB槽槽顶高度应高于下游侧水位高度。
5) 槽体和暗管连接处用环氧系材料等充填,勿使泄漏。
6) 若槽进口部有砂土等固形物堆积时,应及时清理。
PB槽口径和最大流量范围
口径/mm 最大流量范围/(m3/h) 口径/mm 最大流量范围/(m3/h) 口径/mm 最大流量范围/(m3/h)
250
300
350
400
450
500
600 50~125
80~200
100~290
150~385
200~680
250~680
400~1080
700
800
900
1000
1100
1200
1350
600~1600
800~2240
2300~3020
2900~3940
3600~5790
4500~6250
6000~9660 1500
1650
1800
2000
2200 8000~12570
10000~15950
12000~19830
16000~25810
20000~32750