卫生间的排水横支管最多能做多高
liuchengyongsx
2007年12月31日 19:37:07
只看楼主

我们的一个楼盘发现经常有卫生间的排水横支管(用水器具用的是s弯)过低影响窗户和吊顶,请问各位高手,这种情况下最高能做到距顶多高

我们的一个楼盘发现经常有卫生间的排水横支管(用水器具用的是s弯)过低影响窗户和吊顶,请问各位高手,这种情况下最高能做到距顶多高
免费打赏
dannybb
2008年01月02日 15:52:26
2楼
见04s301建筑排水设备附件选用安装
回复
hahaxiao1978
2008年01月02日 20:09:38
3楼
应根据管件来衔接的,根据卫生间的排水管材不同,能连接的高度是不同的;一般情况应该是400~500的安装高度;
回复
dongzhongguo
2008年01月03日 15:38:08
4楼
最高点可以做到板下300,坡到低点的高度根据距离和管径定,一般能差不多降到板下400~500
回复
liuchengyongsx
2008年03月07日 18:33:57
5楼
一般情况下靠近窗户的地方是立管 也就是说500的话很容易挡住窗户的
回复
wqe307
2008年03月08日 14:28:54
6楼
一般尽量贴顶安装
回复
liuchengyongsx
2008年04月27日 20:35:11
7楼
经过实践证明 我们终于做完工程了 我们的情况是这样的 一般情况没有s弯 能做到230左右 如果有存水弯270
回复