我家的暖气一层总是不热.不知为何,故来找高人指点迷津.请多多指示.说实话,我现在还冻着呢.没办法了.
我家的暖气一层总是不热.不知为何,故来找高人指点迷津.请多多指示.说实话,我现在还冻着呢.没办法了.
2楼
请教是不是管路设计有问题呀?
回复
3楼
是一层都不热?
某一间不热?
不热的一间片数够?
是房间不热?还是暖气不热?
不热的暖气片供回水管的坡度?
回复
4楼
没看懂啊
回复
5楼
我看是设计有问题,把垂直立管与回水主管间的阀门关断或把立管与回水管分开,让水通过一层的暖气回到回水管.
回复
6楼
这应该是典型的上供下回设计方案.但是立管不能直接与回水管连接,必须通过一层的散热器再回 回水管,一层的散热器才会热.还有回水管是否匹配.
回复
7楼
图纸画的不太清楚,可能因为不是同程式的原因,系统循环不畅
回复
8楼
图纸表达不太清晰,
不过三层楼采暖,
不用循环泵似乎不太可能,
否则,您得化点工夫调整各路阀门开度。
回复
9楼
是不是单管串联的?要是那样的话,三层二层的温度可能高了,因为上面的换热长度比较长,所以一层的进口温度就低了。如果想你的一层热点,首先想到的办法就是把锅炉的出口温度调高,然后三层和二层的暖气片搞小,或者搞少几片,那样一层的进口温度才能上来,因为热量是向上走的,你还需要把一层的换热长度增加一点,也是为了满足你锅炉的回水温度,要不效率就低了。
回复
10楼
你家的采暖系统做的是上供下回单管串联异程式,我认为不可能是一层的暖气片都不热,应该是某几组暖气不热,这是管道阻力不均衡造成的,应该在每根力立管上加设阀门,用来调节各支路的平衡.不妨试一下.
回复
11楼
画圈的暖气不热,此包的供回水的坡度、阀门都没问题。
总管是DN32,干管、支管是DN25。
以我的经验是管经小了。
总管DN40,干:DN32,支:DN25。
原先这个包的供水是接到右边那个包上的,情况一样。
我于楼主QQ上交流过,我找不到问题,只觉得管经小了。
回复