同一栋建筑散热器系统与地暖系统谁更节能?
wl_cq
wl_cq Lv.2
2007年12月30日 00:09:01
来自于采暖供热
只看楼主

高手可以从一次水系统和二次水系统两方面分析一下吗?

高手可以从一次水系统和二次水系统两方面分析一下吗?
免费打赏
ahtk
2007年12月30日 18:34:02
2楼
地暖更节能!因为需要的水温低!
回复
nt_co188
2007年12月31日 10:06:31
3楼
从现在节能分析看来,随着建筑节能的越来越严格,节能法的颁布,地板辐射采暖,即使盘管到间距300,室内也是超热.在某些区域,是否一种节能采暖方式还值得商榷
根据能量受恒,看散热量确定
回复
cainiao156
2008年01月01日 20:24:14
4楼
二楼说笑话了。是否节能理论上与水温没关系,因为建筑的耗热量理论上是一定的。由于地暖是10度温差而散热器是二十度左右,这样地暖的流量一般是散热器采暖的两倍,这样从循环水的角度来说散热器采暖比地暖要节约一些。不过由于地暖因为从舒适度角度来说在和散热器采暖达到相同舒适度可以低两度左右的室温,这样建筑的耗热量要少一些,个人认为综合来讲两者能耗应该相差不大。在设计合理的状况下,地暖的舒适度应该好一些。
回复
cainiao156
2008年01月01日 20:29:58
5楼
还有就是三楼所说的即使盘管到间距300,室内也是超热地问题确实是这样的,个人认为,就是每个房间的散热比例做到尽量一致,比如在设计温度下,比如每个房间都超热百分之三十左右,这样可以通过降总体的供回水水温来缓解超热问题,也不会造成降水温后个别房间达不到设计温度的问题。就是在设计中太不好把握了,而且经常吃力不讨好呵呵。