请教:33层高层消火栓系统静压大于1.0MPa就得分区吗?1地上00米加地下两层车库,消火栓系统静压大于1.0MPa一定的分区吗?要分分两区行吗?自喷分三区行吗?各系统只设两加压泵各一用一备行吗?利用减压阀分区行吗?谢谢!
请教:33层高层消火栓系统静压大于1.0MPa就得分区吗?
1地上00米加地下两层车库,消火栓系统静压大于1.0MPa一定的分区吗?要分分两区行吗?自喷分三区行吗?各系统只设两加压泵各一用一备行吗?利用减压阀分区行吗?谢谢!
2楼
消火栓肯定要分区了,《高规》7.4.6.5 消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,应采取减压措施。
可以设两台泵,但如果有2个分区就应从泵后应引出2条主管通到各分区,各主管设相应减压阀(可减静压的比例阀)
喷淋不是分区的概念,而是每个报警阀控制800个喷头的概念,但《自喷规范》6.2.4 “每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于50m。”这条对每个阀的高差有个约束,但一般也不会出这种情况。
当然对于低区的报警阀前应设减压阀减少压力,《自喷规范》8. 0. 5 “轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。”仅这一条在限制压力,而且实际中一般都是在0.4MP之下,据此设减压阀即可。
请登录我的消防论坛:http://www.long119.cn继续讨论!
回复
3楼
非常感谢热心解答问题
,那请问自喷也跟消防系统一样:“可以设两台泵,但如果有2个分区就应从泵后应引出2条主管通到各分区,各主管设相应减压阀(可减静压的比例阀)”因为高层公寓的仅走道设,竖向没超过800喷头仍大于50米。看样子得设三分区。(该建筑高99.8米,地下两层车库,)刚好两分区感觉不够。应该是两层车库独立自喷系统,地上各五十米分区共三区加车库。那自喷泵后得连三趟管啊?然后将三系统的预作用阀同时安装在地下车库?
回复
4楼
竖向的分区也是为了平衡水量分配,利用一下减压孔板即可,没有必要教条化和复杂化
回复
5楼
消火栓肯定要分区了,《高规》7.4.6.5 消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,应采取减压措施。
回复
6楼
可以采用减压阀分区.
回复
7楼
当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。
现遇到一个项目,接近100米高的一个酒店,室内消火栓系统分了两个分区,低区采用减压阀保证低区室内消火栓不超压。在稳压管的设置上,我主张设一套稳压设备,稳压管连在高区环管上。但另一位工程师则坚持再从稳压水箱内接出一根DN100稳压管连在低区环网上(稳压管上设减压阀组)。
请问哪个做的对?错的方案错在哪里?
回复
8楼
我觉得不管你的稳压装置设在屋顶还是地面,稳压管与高区或地区联通就行,因为高地区本就是联通的,连通器原理都能稳压而且有减压阀的保证不超压,也没相关规范的高低区要分开稳压啊?他的画蛇添足,你的对!就是自喷和消火栓系统得分开!
本人做这个项目屋顶水箱设在电梯机房上(屋顶)说不用设加压稳压设备,不知可行!就如果真如规范上说最不利水头大于七米。能通过吗不知
回复
9楼
谢谢你的支持。
室内消火栓屋顶稳压泵房是否需要加稳压设备,可能都已经争论好多年了,建规上也没规定一定要加,因此,对于低层建筑,加的话比较安全,不加地话比较省钱,都是可以的。
但对于高层建筑,如果达不到最不利消火栓最不利水头的要求,是必须增设稳压设备的。但有个例外,就是上海地区的高层建筑,是不用加稳压设备的。
回复
10楼
喷淋泵只设两台偶觉得不大合理,
如果喷淋泵Q=30l/s H=120m,N=75KW
请问楼主如何启动喷淋泵?
如果喷淋泵直接启动,首先过大的启动电流会先线路上产生较大的压降,使电网电压波动很大,影响并联在电网上的其他设备的正常运行;其次,对于水泵自身来说,水流会在很短时间达到全速,在遇到管路拐弯时,高速的水流冲击,会产生很大的冲击力,形成水锤效应,破坏管路,当水泵突然停止时,高速的水流会冲击到水泵的叶轮上,形成很大的冲击力,会使叶轮变形或损坏。
建议楼主采用多用一备并联运行,系统设置稳压装置,通过压力变化对喷淋泵逐一启动
消火栓系统同样处理
回复
11楼
75KW的消防泵还是很常见的,至于启动方法相信有经验的电气工程师会帮你设计好的了,采用星三角降压启动。这么大的水泵很有可能会产生水锤,但也有不少方法能防止水锤对泵的伤害。
楼上的同学就你的假设,30l/s,120m的喷淋泵,你说一用一备不适合,那两用一备你怎么选泵?不要告诉我你用的是15L/S,120M的水泵哦!
回复