在实际工程中,出现了几次高强螺栓抗滑移系数,复试结果仅0.36,低于0.45,请问各位:这种现象常见吗?在设计时是否要取底值?
在实际工程中,出现了几次高强螺栓抗滑移系数,复试结果仅0.36,低于0.45,请问各位:这种现象常见吗?在设计时是否要取底值?
2楼
当然要了.否则高强螺栓的作用就发挥不出来.
回复
3楼
教你一招:高强螺栓接触面施工前先将该钢板喷砂,用盐水浇湿,24小时内摩擦系数可达到0.5以上,我单位数年来一直这样施工,经数百次复检,没有任何问题!
回复
4楼
不知上位同人,钢板经盐水浇湿,是否对钢板有腐蚀?
回复
5楼
就是要钢板锈才好,摩擦力会增大。
只是锈太多了就不好了,反而降低摩擦力。
我单位的钢梁接触面从不喷砂或抛丸,原因就是让钢板有锈斑。
摩擦力大。
但是本人不建议提倡,毕竟不符合规范规定。
回复
6楼
我们也是这样做的,不符合规范,但也是没办法!
另外用喷砂机怎么样?请教一下.
回复
7楼
抗滑移系数的测定用什么样的机器能夹紧?我这的机器为什么夹不紧呢?
回复