家用配电箱先装漏电开关还是先装空气开关?很多人都错了
卖萝莉的大叔
2018年01月15日 14:30:57
只看楼主

先装漏电开关还是先装空气开关,对于这个问题肯定很多人都会存在疑问?有人说先装漏电开关,有人说先装空气开关。到底是先装那个。   空气开关正确的名称叫空气断路器,一般是用来过载或短路保护等。只要线路不超过空气开关允许的最大电流既使发生漏电空气开关也不会自动跳闸切断线路中的电源。而漏电开关正确的名称为剩余电流保护装置,是一种具有特殊保护功能(漏电保护)的空气断路器。除了空气开关的基本功能外,还能在负载回路出现漏电时能迅速分断开关,以避免在负载回路出现漏电时对人员的伤害和对电气设备的不利影响。

  一般空气开关用在线路中作为总开关,而漏电开关作为支路的开关,所以正常的接法应该是空气开关--漏电开关。为什么要这样接呢,从它的功能上我们就可以知道,如果把漏电开关接在空气断路器的前面。因为漏电开关一旦出现漏电就会切断电源,而空气开关在这个时候不会作出反应,就会导致越级跳闸的现象出现。也就是漏电开关跳闸了空气空气断路器却不跳闸。

  开关越级跳闸会有什么后果呢?打个比方,一个工厂有十个车间,如果总开关装漏电开关,支路也就是每个车间装空气开关。一旦某个车间的线路发生漏电,就到使总开关跳闸切断电源导致整个厂区都停电。这也是为什么要把空气开关装在漏电开关的前面原因。当然像家电用电的特别是商品房套间,我觉得先装空气开关还是漏电开关没有多大的区别,主要是出现断电也是断自家的而已,并不会影响到其它套间的商品房。像小区的房发现很多人总开关装了漏电开关还装了一个空气开关,本人觉得没必要,总开关装一个漏电开关就可以了,分支路装空气开关就可以了。当然你要是为了更保险怕漏电开关失灵也可以在漏电开关前装一个空气开关。

易筑电气.png

浙开电气
2018年01月16日 09:33:04
2楼

有点片面,当然都希望每个分支回都独立设置漏电开关,但是每个漏电开关的外形尺寸可闭普通的开关大。如果是家用,却希望我们的配电箱小点好,所以家用都是先设计漏电总开关,然后设置分支普通开关。另外漏电开关的价格也比普通开关贵哦!所以不能一棒子打死。作为设计者要各个方面都考虑。


回复
风平浪静02
2018年01月16日 10:38:08
3楼

我说“卖萝莉的大叔”,这又是你从网上转贴的,还是你自己拍脑袋的呢?我们承认漏电采样与断路器有分开设置的。但是,你见过有“漏电开关”的漏电采样放在断路器前面的漏电开关吗?你是不是认为漏电开关除了漏电动作以外就不是一种电路开关了呢?你是不是认为漏电开关前面还需要增加一个断路器呢?现实中我们把分路开关都安装在总漏电开关以后,没有人会存在疑问的。因为漏电开关本身就是一只断路器。你所说的越级跳闸论说更本不存在。分路开关没有漏电保护,分路发生漏电,不跳总开关跳分路是不可能滴。也更本不存在越级问题。

回复