如何判断制冷系统工况是否正常?
中华土味女孩
2018年01月12日 15:10:18
来自于制冷技术
只看楼主

现在制冷机广泛使用在冷冻冷藏行业中,制冷工质通常为R22(R134a也有)等。为便于操作维修,缩小安装位置,通常将制冷压缩机、油分离器、水冷壳管式冷凝器、干燥过滤器、电磁阀等部件安装在同一机座上,组成压缩冷凝机组。再用管道通过膨胀阀与蒸发器连接,形成一个完整的制冷系统。 制冷系统运行中的正常工况: 1、压缩机的吸气温度应比蒸发温度高5-15℃。 2、压缩机的排气温度R22系统不得超过150℃。

现在制冷机广泛使用在冷冻冷藏行业中,制冷工质通常为R22(R134a也有)等。为便于操作维修,缩小安装位置,通常将制冷压缩机、油分离器、水冷壳管式冷凝器、干燥过滤器、电磁阀等部件安装在同一机座上,组成压缩冷凝机组。再用管道通过膨胀阀与蒸发器连接,形成一个完整的制冷系统。

制冷系统运行中的正常工况:

1、压缩机的吸气温度应比蒸发温度高5-15℃。

2、压缩机的排气温度R22系统不得超过150℃。

3、压缩机曲轴箱的油温最高不得超过70℃。

4、压缩机的吸气压力应与蒸发压力相对应。

5、压缩机的排气压力R22系统不得超过1.8MPa。

6、压缩机的油压比吸气压力高0.12-0.3MPa。

7、经常注意冷却水量和水温,冷凝器的出水温度应比进水温度高出2-5℃为宜。

8、经常注意压缩机曲轴箱的油面和油分离器的回油情况。

9、压缩机不应有任何敲击声,机体各部发热应正常。

10、冷凝压力不得超过压缩机的排气压力范围。

制冷系统的运行调整:

压缩机的吸气压力是膨胀阀调节压力的重要参考参数。膨胀阀的开启度小,制冷剂通过的流量就少,压力也低;膨胀阀的开启度大,制冷剂通过的流量就多,压力也高。根据制冷剂的热力性质,压力越低,相对应的温度就越低;压力越高,相对应的温度也就越高。按照这一定律,如果膨胀阀出口压力过低,相应的蒸发压力和温度也过低。但由于进入蒸发器流量的减少,压力的降低,造成蒸发速度减慢,单位容积(时间)制冷量下降,制冷效率降低。

相反,如果膨胀阀出口压力过高,相应的蒸发压力和温度也过高。进入蒸发器的流量和压力都加大,由于液体蒸发过剩,过潮气体(甚至液体)被压缩机吸入,引起压缩机的湿冲程(液击),使压缩机不能正常工作,造成一系列工况恶劣,甚至损坏压缩机。由此看来,正确调整膨胀阀对系统的运行显得尤为重要。

如果发出较明显的“丝丝”声,说明系统中制冷剂不足。当膨胀阀出现感温系统漏气、调节失灵等故障时应予更换。

压缩机的排气温度过高:

1、吸气压力过低,吸排气压差过大(气缸压缩比大),膨胀阀的开启度小,调节压力低。

2、吸气温度过高,即吸气过热度大,吸气管过长或保温效果差。

3、冷却水量不足或水温过高。

4、系统中不凝性气体(空气)过多。

5、冷凝压力过高,相应的冷凝温度也高,引起排气温度升高。

6、压缩机气缸或阀组故障。

压缩机的排气压力过高:

1、系统中不凝性气体(空气)过多。

2、冷却水量不足或水温过高。

3、冷凝器太脏,结垢过多。

4、系统中制冷剂过多。

压缩机的油温过高:

1、压缩机的吸排气温度过高。

2、润滑油太脏或油质太差

3、压缩机机件磨损严重。

冷凝压力和冷凝温度过高:

1、冷凝器冷却水量不足或水温过高。

2、冷凝器太脏,结垢过多。

3、系统中不凝性气体(空气)过多。

4、系统中制冷剂过多。

5、冷凝器的传热面积配置过小。

经常检查和掌握制冷系统的运行工况,排除运行故障,随时消除不正常现象,认真细致地将系统调整在最佳状态,对制冷系统能否安全正常经济运行是十分关键的,是检验操作人员的技术素质和责任心的根本标准。

wangxueleiyy
2018年01月12日 15:58:07
2楼

谢谢楼主的资料

回复
学习无涯
2018年01月13日 12:42:04
3楼

谢谢楼主的分享,资料不错,很有学习参考价值!!谢谢

回复
liyfei
2018年01月14日 12:58:47
4楼

学习了,谢谢楼主的分享!

回复
斗战圣佛
2018年01月15日 08:17:43
5楼

学写了,谢谢楼主的分享!

回复
zqh2018
2018年12月28日 08:46:54
6楼
学习一下,感谢分享。
回复
荣昌制冷
2018年12月29日 13:52:25
7楼

文中很多地方与我曾经发表过的一样,而且连格式,标点符号都是一样的。

这个标题的课题很大,涉及的方面很广,这些片段是完全不够的。

回复
荣昌制冷
2018年12月29日 14:00:33
8楼

制冷系统的运行工况及调整      发表时间:2005/04/17

    ......

   制冷系统在运行中的正常工况:

   1、压缩机的吸气温度应比蒸发温度高5-15℃,载冷剂溶液的比盐水温度高5-10℃;

   2、压缩机的排气温度R12系统最高不得超过130℃,R717系统和R22系统不得超过150℃,;

   3、压缩机曲轴箱的油温最高不得超过70℃;

   4、压缩机的吸气压力应与蒸发压力相对应;

   5、压缩机的排气压力R12系统最高不得超过1.3MPa,R717系统不得超过1.5MPa,R22系统不得超过1.7MPa;

   6、压缩机的油压比吸气压力高0.15-0.3MPa;

   7、经常注意冷却水量和水温,冷凝器的出水温度应比进水温度高出2-5℃为宜。;

   8、经常注意压缩机曲轴箱的油面和油分离器的回油情况;

   9、压缩机不应有任何敲击声,机体各部发热应正常;

   10、冷凝压力不得超过压缩机的排气压力范围。

   制冷系统的运行调整:

   制冷系统的运行调整,直接关系整个系统的运行工况是否正常,制冷效果能否达到要求的重要操作。在盐水系统中,盐水溶液(氯化钠或氯化钙溶液)的浓度(含盐量)与蒸发器的热交换有着密切关系。溶液的浓度低,结晶点(凝固点)温度高,热量小,制冷量小,制冷温度下降缓慢;溶液的浓度高,结晶点(凝固点)温度低,热量大,制冷量也大,制冷温度下降得快。但溶液浓度不得超出其自身的凝固点,否则冰点反而上升。氯化钠的凝固点为-21.2℃,溶液中的盐含量为23.1%,在100份水中的盐含量为30.1%;氯化钙的凝固点为-55.0℃,溶液中的盐含量为29.9%,在100份水中的盐含量为42.7%(参照《氯化钠氯化钙溶液特性表》)。定期对盐水溶液进行测试,保持盐水溶液在规定的范围内,对整个制冷系统能否正常及经济运行是非常重要的。

   节流阀是制冷系统的四大组件之一,是调节和控制制冷剂流量和压力进入蒸发器的重要装置,也是高低压侧的“分界线”。它的调节,不仅关系到整个制冷系统能否正常运行,而且也是衡量操作工技术高低的重要标志。例如所测盐水温度为-10℃,蒸发温度比盐水温度低5~10℃,即-15~-20℃,对照《制冷剂温度压力对照表》(以R22制冷剂为例),相对应的压力约为0.196~0.145MPa表压,适当扣除回气管的压力损失后即为膨胀阀的调节压力(出口压力)。回气管路的压力损失,取决于回气管的长短,弯路的多少、管径的大小等,实际的压力损失一般在0.02~0.05MPa左右。调节膨胀阀必须仔细耐心地进行,调节压力必须经过蒸发器与盐水温度产生热交换沸腾(蒸发)后再通过管路进入压缩机吸气腔反映到压力表上的,需要一个时间过程。每调动膨胀阀一次,一般需10~15分钟的时间后才能将膨胀阀的调节压力稳定在吸气压力表上。   为减小膨胀阀调节后的压力及温度损失,膨胀阀尽可能安装在距蒸发器入口处的水平管道上;感温包应包扎在水平回气管(低压管)段的侧面中心线下部一点的位置,即温包与回气管呈“4点钟”或“8点钟”的位置。膨胀阀在正常工作时,阀体结霜约呈45°斜形,入口侧不应结霜,否则应视为入口滤网存在冰堵或脏堵。正常情况下,膨胀阀工作时是很幽静的,如果发出较明显的“丝丝”声,说明系统中制冷剂不足。当膨胀阀出现感温系统漏气、调节失灵等故障时应予更换。

   压缩机的排气温度过高:

   1、吸气压力过低,吸排气压差过大(气缸压缩比大),膨胀阀的开启度小,调节压力低;                    

   2、吸气温度过高,即吸气过热度大,吸气管过长或保温效果差;

   3、冷却水量不足或水温过高;

   4、系统中不凝性气体(空气)过多;

   5、冷凝压力过高,相应的冷凝温度也高,引起排气温度升高;

   6、压缩机气缸或阀组故障。

   压缩机的排气压力过高:

   1、系统中不凝性气体(空气)过多;

   2、冷却水量不足或水温过高;

   3、冷凝器太脏,结垢过多;

   4、系统中制冷剂过多。

   压缩机的油温过高:

   1、压缩机的吸排气温度过高;

   2、润滑油太脏或油质太差;

   3、压缩机机件磨损严重。

   冷凝压力和冷凝温度过高:

   1、冷凝器冷却水量不足或水温过高;

   2、冷凝器太脏,结垢过多;

   3、系统中不凝性气体(空气)过多;

   4、系统中制冷剂过多;

   5、冷凝器的传热面积配置过小。

   经常检查和掌握制冷系统的运行工况,排除运行故障,随时消除不正常现象,认真细致地将系统调整在最佳状态,对制冷系统能否安全正常经济运行是十分关键的,是检验操作人员的技术素质和责任心的根本标准。

注:本文刊登在《家电维修》杂志2007第六期上。


hoocah:抄都没抄对,没办法,现在网络这么发达,水印都防不住他们

回复