《工业与民用配电设计手册(第四版)》在短路计算章节给出了单芯或多芯电缆的正序、负序及零序阻抗,可以看其中一张表4.2-38; 《工业与民用配电设计手册第三版》p158表4-25里面直接给出了在做单相短路就算时用的相保阻抗,可以直接取值使用; 上述2表,均选用铜芯4*70mm2我们发现: 手册3里面:Zphp=0.753+j0.156毫欧姆/米, 在TN系统里面,根据手册里面讲的:
《工业与民用配电设计手册(第四版)》在短路计算章节给出了单芯或多芯电缆的正序、负序及零序阻抗,可以看其中一张表4.2-38;
《工业与民用配电设计手册第三版》p158表4-25里面直接给出了在做单相短路就算时用的相保阻抗,可以直接取值使用;
上述2表,均选用铜芯4*70mm2我们发现:
手册3里面:Zphp=0.753+j0.156毫欧姆/米,
在TN系统里面,根据手册里面讲的:
手册4里面:Zphp=(0.2654*2+0.837*4)/3+j(0.079*2+0.4724*4)/3=1.293+j0.683毫欧姆/米,
这是怎么回事,这差别也太大了吧,还是遗漏什么条件?
手册4表格中最后的r1为降低系数如何利用?