短路计算线缆参数取值问题
追逐岁月
2018年01月11日 16:02:01
只看楼主

《工业与民用配电设计手册(第四版)》在短路计算章节给出了单芯或多芯电缆的正序、负序及零序阻抗,可以看其中一张表4.2-38; 《工业与民用配电设计手册第三版》p158表4-25里面直接给出了在做单相短路就算时用的相保阻抗,可以直接取值使用; 上述2表,均选用铜芯4*70mm2我们发现: 手册3里面:Zphp=0.753+j0.156毫欧姆/米, 在TN系统里面,根据手册里面讲的:


《工业与民用配电设计手册(第四版)》在短路计算章节给出了单芯或多芯电缆的正序、负序及零序阻抗,可以看其中一张表4.2-38;

1.png

《工业与民用配电设计手册第三版》p158表4-25里面直接给出了在做单相短路就算时用的相保阻抗,可以直接取值使用;

2.png

上述2表,均选用铜芯4*70mm2我们发现:

手册3里面:Zphp=0.753+j0.156毫欧姆/米,

在TN系统里面,根据手册里面讲的:QQ截图20180111155445.jpg

手册4里面:Zphp=(0.2654*2+0.837*4)/3+j(0.079*2+0.4724*4)/3=1.293+j0.683毫欧姆/米,

这是怎么回事,这差别也太大了吧,还是遗漏什么条件?

手册4表格中最后的r1为降低系数如何利用?



免费打赏
高山流水ggd
2018年01月12日 08:16:59
2楼

(2*Z1+Z0)/3+Z0NE

追逐岁月

多谢。

回复
追逐岁月
2018年01月12日 09:21:04
3楼

今早突然脑洞大开,发现手册4里面的零序阻抗已经包含了,故障回路的零序阻抗了,直接用公式Rphp=(RL+R0NE)/3即可,不过与手册3里面还是有区别的,手册3里面Rphp=1.5*Rphp20,而手册4里面没有提及考虑单相短路温度对电阻的影响因素。

回复
a81595875
2018年01月15日 11:43:26
4楼

谢谢楼主分享,另外想请问各位大神,现在短路电流计算实际应用还是按照配三的还是配四的呢?

回复

相关推荐