昨晚九点,一个相处多年老友打电话来让我救急,一家小作坊的捻丝机启动异常,因为他一直是这家小作坊的外叫电工,刚巧他今天在外办事,赶不过来,而我又对捻丝设备的机电部分比较熟悉,所以,他电话打给我让我去顶替他一下。 我来到故障机台,因为这类设备比较熟悉,所以只看了一下故障闪烁指示灯就大概知道可能那些部位出了故障。 其实就是一个启动异常,因为捻丝机在启动时要三角形Y启动转换,而其中一个接触器辅助触点接触不良,导致在启动切换时转换接触器不动作,感应器在设定时间内没测到同步信号,导致设备警报停机!
此类故障,也算常规毛病,用万用表电阻档连两分钟不用就测出了故障点,因为我没有备用接触器,所以我只得把接触器的辅助触点拆了下来,在水泥地面上擦拭后再装上,然后试运行,一切正常,故障排除,而这前后连半个小时都没到。
故障排除后,那位刚才接待我的负责人拿了两百块钱给我,只是半个小时不到的时间,却赚差不多是要上一天班的工资,不禁感慨,电工技术其实不廉价,有时钱赚的容易不容易,并不是技术上的差别,关系和挣钱的方式才是关键。
好了,言归正传,说说电工常见的触电案例。
电工通常都具有一定的电气安全知识,但由于比一般人更多地接触电气设备,触电机会也增多。造成电工触电的原因有以下几个方面:
1、 单凭经验工作:电工由于受过电气安全知识与技能训练,往往会因此而麻痹大意,单凭经验去工作。在操作或检修电气设备时,不严格按照规程办事,以致酿成事故。http://www.diangon.com/电工学习网如某厂电工在拆除由接触器控制的风机电机时,按下停止按钮,认为已经无电,未经验电就进行检修,结果引起触电,后经检查,接触器仍有一相触头粘连,造成一相带电。
2 、违章作业:违章作业常常是造成电工触电的重要原因。
实际表明,由操作者本人过失所造成的顺利 较多的。如某输油站,双回路供电,1999年7月8日上午,二段进线外线路停电,准备更换避雷器。
下午5时10分,电工高某和蒋某负责更换已停电的二段进线杆上的避雷器,由于物件较多,当监护人蒋某返回变电所取避雷器时,高某脱离监护视线,误登当时正在运行的一段进线电杆,被10kV高压电击落至杆下水田中,致使左手臂和裆部烧伤。
粗心大意,不经核实,在监护人不在场的情况下单人作业,严重违反操作规程,直接导致了这次事故的发生。此案例充分说明了遵守操作规程的重要性。
3 、绝缘降低或火线碰壳:电气设备陈旧或其绝缘老化、受潮,在较大振动场所或经常要移动的设备,都容易发生漏电或火线碰壳。当触及这些设备而又无保护措施时,便会引起触电。较常见的是在携带式电动工具上发生的触电事故。此外,电气设备均应采取保护接零或保护接地措施,但实际上,有的接线很不规范。
4、缺乏多方面的电气知识
电气设备多而繁杂,有变配电、继电保护、电机拖动装置及食品仪表等,他们都各有其结构特性和安全要求。每个电工很难对所有方面都熟悉,对新工人来说更是如此。
5、电气设备维护保养不善
电气设备要经常维护保养,尤其是安装在恶劣环境的电气设备,若不做好经常性的维护保养工作,便极易造成绝缘老化,对设备接零、接地系统维护不善,会造成零线断路,接零接地失效;电机绝缘或接线破损会使外带电;对铜铝过渡接头不加维护,会因接头过热而发生事故;对已损坏的电气设备零部件,如刀闸的胶盖、刀开关的灭弧罩、熔断器的插件、移动设备的电源线等,若不及时更换则极易引起触电;电线接头处用绝缘胶布缠绕,天长日久便会失去粘性,使接头祼露,误碰后即会造成触电。
6 、不利环境:安装在有导电介质和酸、碱液等腐蚀介质,以及潮湿、高温等恶劣环境中的导线、电缆及电气设备,其绝缘容易老化、损坏,还会在设备外层附着一层带电物质而造成漏电。此外,在狭窄或光线昏暗的场所检修电气设备时,更易发生触电。
还有哪些容易造成触电的原因呢?欢迎老电工们给我们分享。