主机应安装在空气流通良好的场所放在屋顶时,选择安装承重梁之上。不应安装在密闭和半密闭的空间。没有足够的进风和出风的换热空间。空气短路循环,效果会不好,主机报故障。主机应安装在可靠承重的地方。安装在小区空调位,需评估其承重量,必要时做加固措施。安装位置承重不可靠,无加固措施无预留检修空间。预留了足够的检修与换热空间,高层安装需注意加固承重与支撑达到承重标准。主机无预留检修空间
主机无预留检修空间,无法检修,同时换热空间不够,效果差。
主机左右预留0.5米检修,与空气流通换热的空间
主机左右没有预留空间,根本无法检修,空气无法流通,换热效果极差,报故障。
主机翅片换热器离墙,需留有至少40cm的换热空间(上出风与侧出风一致)
主机翅片换热器离墙太近,换热效果极差。
主机出风方向3米无障碍(上出风与侧出风一致)
主机出风方向窄于3米,出风反弹,气流短路,换热效果差,出风对着房间,影响到客户作息。
主机需水平安装并稳固,安装减震垫。如主机安装于楼顶等对共振、噪音要求高的场所,机组底座需安装弹簧减震垫。
需做地面排水的底座或基础,标准如下:
南方15公分以上。
北方30公分以上。
严禁使用自带木底座,易腐烂倾倒,未安装减震垫和固定牢固。
侧出风主机出风方向,尽量与季风方向一致。
该主机出风方向朝北, 冬季采暖刮北风与出风相冲,风很难吹出去,换热效果极差。
两台机安装距离太近,换热效果不好。
两台机重叠安装 ,上机冬季排水直接到底下,底下机器结冰损坏。
多台机安装的情况下, 后面的机器出风直接对着前面机器的出风 ,主机换热效果极差,会导致机组报故障。