2P空开和漏保接线方法的区别
卖萝莉的大叔
2018年01月04日 10:31:58
只看楼主

这是个2P空开2P空开接线,规定的是左零右火。但是有的空开大家可能注意到了上面有标注L,NL必须接火线,N接零钱,其实2P接反也无所谓。它就是两个单P组合到一起的,结构是一样的,都有通断能力。所以平时的实际接线不需要太局限于书本上的规定。就像家里的水龙头,一般都是左热右冷。你装反也是一样用的。如果是配电箱的话,这种一般都是左零右火,因为下端用铜排跳线比较方便。实际接线就随意的多了

微信图片_20180104101503.jpg
这是个2P空开
2P空开接线,规定的是左零右火。但是有的空开大家可能注意到了上面有标注L,N
L必须接火线,N接零钱,其实2P接反也无所谓。它就是两个单P组合到一起的,结构是一样的,都有通断能力。所以平时的实际接线不需要太局限于书本上的规定。就像家里的水龙头,一般都是左热右冷。你装反也是一样用的。
如果是配电箱的话,这种一般都是左零右火,因为下端用铜排跳线比较方便。
实际接线就随意的多了
微信图片_20180104101509.jpg
看最后的2P就是左火右零
我们再看看家用的漏保,有单P的也有2P的。
微信图片_20180104101515.jpg
看上面有N标注,必须接零线
单P漏保要强调一下,标准N的位置必须接零线,因为它只是通断的火线,如果接反了,漏保推上拉下来都是带电状态,非常危险。
微信图片_20180104101519.jpg
2P漏保
这个接反也无所谓,开关通断两条线。
易筑电气.png
免费打赏
鸭江绿水
2018年01月04日 20:58:01
2楼

“所以平时的实际接线不需要太局限于书本上的规定。”规范是做什么的?没有规矩不成方圆。希望楼主发帖时不要误导。

回复
xzg5921
2018年01月09日 15:46:41
3楼
电源先进熔断器后进漏保的那个图,严重不建意使用,因为漏保的控制回路的电源你不了解,有可能取的是一零一火的220V电源,也有可能取的是两火的380电源,无论哪种方式,你都无法保证漏保控制回路电源的那相熔断器一直不断,因为一但熔断器断开,漏保也就没有工作电源了,也就不工作了。
回复