高、低压母联如何整定?
circlesquan
2018年01月03日 18:21:30
只看楼主

10/0.38kV系统。两路10kV进线,单母线分段,设母联。两台变压器,低压也是单母线分段,设母联。我以前的做法是,低压母联自投,高压母联手动。现在甲方要求高低压母联均自投,请教一下,高低压母联应如何配合?

10/0.38kV系统。两路10kV进线,单母线分段,设母联。两台变压器,低压也是单母线分段,设母联。我以前的做法是,低压母联自投,高压母联手动。现在甲方要求高低压母联均自投,请教一下,高低压母联应如何配合?
darkforaiur
2018年01月04日 11:41:36
2楼

1.分路开关重合闸退出;母联开关备自投,两分路开关有一路跳闸即自动合上母联;(高低压同理)

2.低压开关与上级高压开关失压连锁动作。如不允许环路可将分路开关设互为闭锁。

circlesquan

“低压开关与上级高压开关失压连锁动作”,如果高低压母联都是自投的话,高压失电时怎么控制一个母联先投?

回复

相关推荐

APP内打开