小弟正在设计一套污水源螺杆式热泵系统,给水箱中的水循环加热。如图,图上说明了系统形式和运行工况范围。我翻看关于一些系统是否需要储液器的帖子,发现针对不同系统形式,其结论都不一样。大致总结如下:(1)采用毛细管节流的系统,不加储液器;(2)单一的空调用冷水机组,不加储液器;(3)冷热水机组,需加储液器;(4)大型机组,工况变化较大,需加储液器。参考以上四种,我的系统是单一制热模式,制热能力约300kW,系统不是太大。但是由于给水箱中的水循环加热,系统工况变化较大。请问我的这个系统是否需要配置储液器呢?希望各位大牛发表意见
(1)采用毛细管节流的系统,不加储液器;
(2)单一的空调用冷水机组,不加储液器;
(3)冷热水机组,需加储液器;
(4)大型机组,工况变化较大,需加储液器。
参考以上四种,我的系统是单一制热模式,制热能力约300kW,系统不是太大。但是由于给水箱中的水循环加热,系统工况变化较大。请问我的这个系统是否需要配置储液器呢?希望各位大牛发表意见