双电源切换箱的上这个旋钮是不是有问题
asmdl
asmdl Lv.12
2017年12月25日 16:01:24
只看楼主

    我们单位有十几个双电源切换箱,电箱面板上有两个旋钮和4个指示灯,见下图。现在问题时当两路电源都有电时,正常回路中的旋钮分断,备用电源不会投入,这种现象不是个别电箱才有,而是全部都是这样,所以我请教一下大家,这是设计的问题还是本应如此,如果这是对的,理由又是什么呢?

    我们单位有十几个双电源切换箱,电箱面板上有两个旋钮和4个指示灯,见下图。
现在问题时当两路电源都有电时,正常回路中的旋钮分断,备用电源不会投入,这种现象不是个别电箱才有,而是全部都是这样,所以我请教一下大家,这是设计的问题还是本应如此,如果这是对的,理由又是什么呢?

IMG_20171219_150908_HHT.jpg

IMG_20.jpg

免费打赏
wang171468177
2017年12月25日 20:56:01
2楼

因为它是常用电源优先,所以在常用有继电器KA,即使你把常用切除但你看备投回路里有KA的常闭点(常用电源有电常闭点是断开的)所以它是不会投入备用电源的。

asmdl

你解释得很对。

现在是两路都有电源时,分断SA1,常用电就断开,此时不是该备用电投入供电么?但上面的线路却是常用电断开后备用电也不投入,也就等于SA1断开了两路电源,这不是有些怪么?

asmdl

照我的理解,当两路电源都有电且两个旋钮都接通时,配电箱处于自动状态,也是常用优先。

当两路电源都有电且任一个旋钮断开时配电箱处于手动投切状态:1.切常用,备用投入;2.切备用,常用仍接通。

 当两路电源都有电且两个旋钮都分断时,就属于“双分”状态了。

  两个旋钮构成“自动”-“手动”-“双分”三种状态,然而上面的线路图却不是这样,是我理解错了。

回复
asmdl
2017年12月26日 00:30:09
3楼

当你自动状态就是通过给续电器电信号来通断常闭触点和常开触点去自动切换,手动就是不通过自动控制回路 直接人为操作 双分就是关闭常用和备用  你所说的当手动切断正常电源 备用不自动投 我觉得应该是控制回路的线没接对

回复
努力加油33
2017年12月26日 21:37:00
4楼

个人看法,我觉得你所描述的实际情况 和你发二次图是两回事  你所说的 你的旋钮开关分为三档 自动 手动,双分 而你二次图上的旋钮只有 切除和 投入。 而且你发的二次图是错的 应该是一个接常闭一个接常开  当一个断开一个闭合 这样才能切换 而你发的图上常用电源和备用电源都接的常闭 当续电器线圈得电,常用电源和备用电源常闭触点就都断开了 个人愚见 若是由不同意见的可以回复

asmdl

旋钮确实只有“合”与“分”两档,我的意思是可以通过两个旋钮不同的状态组合来达到“自动”“手动”“双分”。而非旋钮有三档。

你说控制回路的线没接对,我也有此看法,所以才发了此贴求教。

daymoon

正确应该是在101 的 字符那里进行切断的。 

asmdl

一语中的

回复
asmdl
2017年12月30日 01:24:14
5楼

一语中的

回复
花样百出00
2018年01月02日 11:56:56
6楼

这个控制回路,L11,L13都是火线吗?难道消防双电源控制回路用380V?

回复
花样百出00
2018年01月02日 13:49:10
7楼

这图设计太浪费元器件了,从成本考虑,我随便画一张图,可以参考下。

回复

相关推荐