请教采用植筋方法,增加一层梁板是否可行?
refly001
refly001 Lv.2
2007年12月28日 18:53:41
只看楼主

手头有一工程,五层商住楼,长71米,宽18米,一层层高为7米,原设计是在3.5米高度处采用钢结构加层,现主体已施工完毕,但未做加层。甲方更改想法,想采用混凝土结构实现加层。 请教各位大师,如此大面积植筋是否可行?按照《混凝土结构加固设计规范》,HRB400级钢筋C30砼的植筋锚固深度设计值为25.6d,要想植入直径16mm的钢筋,混凝土构件的最小厚度不小于450mm,而本工程柱宽为400mm。当框架柱两端均需植筋设梁,即植入的钢筋穿透了混凝土构件时,此种情况是否合适?构件厚度如何确定?还有一个问题,甲级设计院是否有资质设计此类加固工程?

希望各位专家百忙之中能够答疑解惑,不胜感激!
免费打赏
vivi9394
2008年01月03日 11:54:49
2楼
1、大面积植筋可行
2、植筋深度不够,需另外考虑节点做法,比如加钢板焊接之类的
3、有资质。现行所有加固设计都是由设计院出图的
回复
wangxiaodong5566
2008年01月03日 16:52:45
3楼
从抗震的角度讲,可行性比较小,因为梁的主筋往往都比较大,400的柱截面恐怕植筋深度不能满足,另外在一个截面上植筋会对柱子造成很大的削弱,施工难度比较大,所以应该主要考虑梁的植筋能否可行,楼上提到的加钢板焊接恐怕抗震规范不允许,板应该是没有问题的。结构加固设计必须由设计院来出图,加固公司是没有资质的,不过现在的设计院有加固设计经验的比较少,如有需要我可以帮你介绍一家加固设计经验丰富的甲级设计院,13911122764
回复
pwz-1972
2008年01月04日 00:15:25
4楼
1.采用植筋方法,增加一层梁板的做法并不少见,但具体工程具体分析。
2.贵工程的加层对受层柱受力的改变和基础承载力的影响是否有认真考虑?小截面柱进行密集植筋,它的破坏和损伤是很大的。
3.甲级设计院是有资质设计此类加固工程的
回复
vivi9394
2008年01月04日 09:04:08
5楼
3楼是来找生意的吧?^-^
btw
4楼说法严谨
回复
bysf1980
2008年01月30日 19:49:09
6楼
本公司下面有电子产品、机电设备、安装工程部、建筑植筋加固工程部.是一家专门从事钢结构和铁塔设计、制作、安装;植筋、加固、竖焊的专业技术施工公司。
公司技术力量雄厚,工艺先进,设备精良,检测手段齐全。公司拥有高素质的管理人才,富于创新的技术人才,勤奋敬业的施工队伍和安装队伍。
公司以优质完善的服务和诚实的工作作风获得了广泛的社会声誉,丰富的施工理念和经营经验使公司在竞争激烈的行业市场中不断发展壮大。认真执行公司“质量第一,诚实守信,服务一流,精益求精”的企业方针,凭优质服务赢得了广大客户的信赖,业务遍布全国各地。
地址:广东广州市
电话:020-86206519 13423616609 联系人:彭先生
E-mail:pfz88@163.com 传真:020-86206200
回复
masterbenz
2008年02月24日 12:55:26
7楼
