1.圆弧的跨度不是按弧长吗? 2.外露承重钢结构主要指那些结构?一般门钢、框架中有可能用到耐候钢吗? 3.确定钢结构质量等级时,不同的建设地点其工作温度如何确定? 4.热轧工字钢一般出厂长度是多少?结构设计时是否需要考虑其长度方向的连接问题?比如说,跃层柱高度15m的时候。 5.柱的长细比与受力无关?仅与梁柱构件有关?假如柱轴压比很小,是否也要满足长细比限值要求。 6.同理,梁、柱板件宽厚比、高厚比限值也与受力无关?是否无论构件应力如何小,都要满足宽厚比、高厚比限值?
2.外露承重钢结构主要指那些结构?一般门钢、框架中有可能用到耐候钢吗?
3.确定钢结构质量等级时,不同的建设地点其工作温度如何确定?
4.热轧工字钢一般出厂长度是多少?结构设计时是否需要考虑其长度方向的连接问题?比如说,跃层柱高度15m的时候。
5.柱的长细比与受力无关?仅与梁柱构件有关?假如柱轴压比很小,是否也要满足长细比限值要求。
6.同理,梁、柱板件宽厚比、高厚比限值也与受力无关?是否无论构件应力如何小,都要满足宽厚比、高厚比限值?
7、组合梁完全抗剪连接与部分抗剪连接区别是什么,我看钢结构规范中说部分抗剪连接连接件的数量只需要完全抗剪数量的一半,这样的话力是相同的,部分抗剪组合梁不就剪坏了吗,不知道规范是怎么考虑的。
8、模型中钢管混凝土长细比计算回转半径是否要用等效回转半径(两种材料)是如何计算的?
9、midas中辅房与主体结构错层的话,应该怎么建立模型?
10、 midas弹性楼板如何输入的?
11、 midas需要指定每个构件的类型吗?
12、模型中支撑指定铰接、刚接是一样的吗,对刚度没有影响吗?
13、当模型存在夹层时,层的概念很混乱,应该怎么设置、层概念是否影响风荷载的输入。
14、钢结构主梁截面高度可否低于次梁?(当主梁高度低于次梁时,主次梁相交节点如何处理)
15、对于混凝土结构梁与柱可以偏心连接,钢结构是否也可以呢?
16、混凝土结构梁板柱连接构造可以参考平法图集与混凝土构造手册,钢结构特殊节点构造应该查询哪些图集呢?