抗规6.3.6条注3,“最小配箍特征值均应按增大的轴压比由本规范表6.3.9确定”其中按增大的轴压比确定怎理解,能不能举个例子
抗规6.3.6条注3,“最小配箍特征值均应按增大的轴压比由本规范表6.3.9确定”其中按增大的轴压比确定怎理解,能不能举个例子
这个应该好理解吧
如果采取了注3说的那些措施,表中轴压比限值可以增加0.1。比如,一级抗震等级框架结构表中轴压比限值是0.65,如果采取了注3所说的措施的话,轴压比限值理论可以取到0.75,也就是说这根柱子你计算时轴压比不超过0.75就算满足规范的要求。
比如,框架结构,抗震等级二级,有根框架柱轴压比0.83,但按表轴压比限值为0.75,轴压比超限!
采取注3措施后,限值可以放大至0.75+0.1=0.85,大于0.83,可。
但要按0.83的实际轴压比去查配箍特征值并进行体积配箍率计算和箍筋设计,这个越过了限值的实际轴压比就是“增大的轴压比”。
铭筑注册结构考试总群--311791420,欢迎您进群交流注考问题。
相关推荐