选取配箍特征值时的轴压比的问题
shao98
shao98 Lv.11
2017年12月20日 11:41:22
只看楼主

抗规6.3.6条注4“轴压比限制可增加0.15,但箍筋的体积配箍率扔可按轴压比增加0.1的要求确定”。其中按轴压比增加0.1确定怎么理解,能不能举个例子

抗规6.3.6条注4“轴压比限制可增加0.15,但箍筋的体积配箍率扔可按轴压比增加0.1的要求确定”。其中按轴压比增加0.1确定怎么理解,能不能举个例子
路漫漫兮
2017年12月25日 11:19:17
2楼

比如,框架结构,抗震等级二级,有根框架柱轴压比0.87,但按表轴压比限值为0.75,轴压比超限!

采取注3、注4双重措施后,限值可以放大至0.75+0.15=0.9,大于0.87,可。

但要按0.75+0.1=0.85的轴压比,即轴压比限值增加0.1去查配箍特征值并进行体积配箍率计算和箍筋设计。

铭筑注册结构考试总群--311791420,欢迎您进群交流注考问题。

回复

相关推荐

APP内打开