中性点不接地系统中发生单相短路时,入地电容性电流为什么变为正常运行时的3倍
wodexinguang
2017年12月19日 00:19:40
只看楼主

如果A相发生单相接地故障,那么中性点电压则会升高为Ua,即此时Un=Ua,而A相对地电压为0 ,因为短路了,同时B,C两相电压会升高为之前的 (根号3) 倍,也就是从相电压变为了线电压,因为是中性点不接地,各相上的电流对地就形成了电容性的电流,电流大小都为当A相短路时,那么入地电流(设为Id)应该等于B相对地电流(Ibd)和C相对地电流(Icd)之和。也就是(Id=Ibd+Icd),即(Id=根号3*Ib+根号3*Ic)


如果A相发生单相接地故障,那么中性点电压则会升高为Ua,即此时Un=Ua

,而A相对地电压为0 ,因为短路了,同时B,C两相电压会升高为之前的 (根号3) 倍,

也就是从相电压变为了线电压,因为是中性点不接地,各相上的电流对地就形成了电容性的电流,电流大小都为

当A相短路时,那么入地电流(设为Id)应该等于B相对地电流(Ibd)和C相对地电流(Icd

)之和。也就是(Id=Ibd+Icd),即(Id=根号3*Ib+根号3*Ic)

但是为什么书上写(Id=根号3*根号3*Ibd)或(=根号3*根号3*Icd)
两个根号3各是什么意思呢,求大神解答


免费打赏
风平浪静02
2017年12月19日 09:29:03
2楼

如果A相发生单相接地故障,那么大地就是A相电压啦。对于整个系统来说,中性点又没有接地,仍然是中性点电压不会升高。中性点对地电压就是A相电压啦。其他两相对地电压就变成线电压。这样不会对系统造成太大的影响,就这么简单。

对于电压互感器来说,因为电压互感器中性点是接地的,就是A相对地(对中性点)短接。A相对地电压为零,其他两相对中性点电压是线电压啦。

A相对地分布电容被接地短接,其他两相对地分布电容变成线电压,对地分布电容电流各改变成Iba与Ica,相比没有A相接地故障时上升了√3倍,因为电压升高啦。那么系统对地总的分布电容电流,也就是故障电流   Id=Icb+Ica=3Ia 。一般为10安倍左右。

回复
世界电气小王子
2019年10月04日 20:02:55
3楼

这里Id=Ibd Icd指的是矢量和,Ibd和Icd的夹角是60度,我算了一下正好是你书上说的这个(Id=根号3*根号3*Ibd)或(=根号3*根号3*Icd)