这样的楼要不要设自动喷水系统?
sdcygy
sdcygy Lv.2
2007年12月28日 15:59:02
只看楼主

四层的沿街楼,长109.82米,每层面积1401平方米,但是每层都被墙分成大小不等的四部分,大的约500平方米,小的100平,做建筑结构的几个人意见不一致,我还没做过消防,请教高手这样的楼要不要设自动喷水系统?

四层的沿街楼,长109.82米,每层面积1401平方米,但是每层都被墙分成大小不等的四部分,大的约500平方米,小的100平,做建筑结构的几个人意见不一致,我还没做过消防,请教高手这样的楼要不要设自动喷水系统?
免费打赏
sdcygy
2007年12月29日 15:10:43
2楼
为什么看了都不留言?是不是这问题太没水平?
回复
dq119
2007年12月29日 23:57:49
3楼
你没说清楼的功能性质。
如果是商业就必须设了。








请登录我的消防论坛http://www.long119.cn继续讨论!
回复
sdcygy
2007年12月30日 08:32:19
4楼
是商业楼,这么说不管中间有没有墙隔开,只要每层总面积到了规范要求的就要设自动喷水?
回复
hahaxiao1978
2007年12月30日 20:23:11
5楼
没错,设不设是根据建筑总体来定性的,中间间隔不间隔是防火分区的问题;
回复
土哥威武
2007年12月31日 11:12:13
6楼
根据建筑定性,要是每个隔间上下面积不超过300.可以按商业网点考虑!
设消火栓就可以了
不过你那有500平米的,喷淋必须设了(既然临街肯定是商业的)
回复
dq119
2007年12月31日 14:10:49
7楼
四层的楼,肯定是通廊式的,要算整体面积,不可能是连体底商那样独立分开的一个个小店。







更多问题欢迎登录我的消防论坛:http://www.long119.cn继续讨论!
回复
jzfkey
2007年12月31日 18:06:53
8楼
是的,要根据楼的使用用途,建筑面积等决定是否需要设自动喷淋灭火系统。临街的不一定是商业楼啊。
回复
xjl001
2007年12月31日 23:55:10
9楼
设置
回复
kibo
2008年01月02日 13:57:19
10楼
这个情况因为有4层,商业服务网点肯定套不上了,要定义为商业营业厅.
建筑专业一定要采取一些措施,100多米长的楼,肯定有结构缝.
因为每层1401平方米,总建筑面积为5614,正中间分隔为两个不到3000的单体,贴临建筑.就是两个每层面积不到1000,总面积不到3000的商业建筑了.这样可以不做喷淋,否则按照建规,肯定要做.
回复
ts_zhijian
2008年01月02日 14:49:43
11楼
改变结构类型是要消防局审批的,不需要消防验收吗?是商业楼必须得设喷水系统。