2.1.7 重复启闭预作用系统 recycling preaction sprinkler system 能在扑灭火灾后自动关阀、复燃时再次开阀喷水的预作用系统。《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-201411.0.2 消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。(强条)11.0.5 消防水泵应能手动启停和自动启动。(强条)
能在扑灭火灾后自动关阀、复燃时再次开阀喷水的预作用系统。
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
11.0.2 消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。(强条)
11.0.5 消防水泵应能手动启停和自动启动。(强条)
想不明白,消防水泵不设置自动停泵,如何实现重复启闭预作用系统能在扑灭火灾后自动关阀、复燃时再次开阀喷水的预作用系统?