35kV母线悬浮电压
ytswm
ytswm Lv.2
2017年12月06日 11:30:06
只看楼主

110kV变电站,单变,35kV母线分段,一段正常带电运行,分段断路器在热备用位置时,二段母线上的电压一般有多高?

110kV变电站,单变,35kV母线分段,一段正常带电运行,分段断路器在热备用位置时,二段母线上的电压一般有多高?
热的流汗
2017年12月07日 15:23:32
2楼
你这个问题较复杂,另一段母线的感应电压大小,与两段母线间的距离、布置方式及各段母线对地的距离都有关系,且很大,主要计算为线间等效电容、及线对地电容的计算,公式为C=πε0/ln(2d/a),ε0-介电系数,8.85X10^-12F/m,d-线对地距离或线间距离,a-导线半径,35kV多为消弧线圈接地,其电抗为Xxh,设线间电容为C1,感应线对地电容为C2,则感应电压为U2=(35/1.73)/{wXxh-[1/w*(C1//C2)]}/[1/wC2]。
回复
wang171468177
2017年12月07日 20:10:47
3楼
上面不是有表吗?看实际读数不就出来了吗?
回复
xingye8860
2017年12月08日 08:52:49
4楼
感谢楼主的无私奉献
回复

相关推荐