预分支电缆分相序
笨鸟慢慢飞
2017年12月06日 00:13:49
只看楼主

本帖最后由 笨鸟慢慢飞 于 2017-12-6 00:15 编辑 我看是3相的电缆,到表箱变成了单相的,这样是怎么确保相序呢。没见过预分支电缆,求教一下各位

本帖最后由 笨鸟慢慢飞 于 2017-12-6 00:15 编辑

我看是3相的电缆,到表箱变成了单相的,这样是怎么确保相序呢。没见过预分支电缆,求教一下各位

1.jpg

免费打赏
妮妮是个糊涂虫
2017年12月06日 10:04:52
2楼
厂家在生产的时候会标注清楚的吧
回复
笨鸟慢慢飞
2017年12月06日 10:29:43
3楼
我主要想多知道些原理,比如T接的电缆能比较清晰的看出,一相带几层,最后能够保证三相平衡,想知道预分支电缆在这方面是怎么实现的。
回复
风平浪静02
2017年12月06日 10:37:39
4楼
本帖最后由 风平浪静02 于 2017-12-6 10:40 编辑

架空线路相序是可以区分滴,电缆只能对颜色啦。不过低压相序问题不是很大,电动机反转只要把其中两根线互换就可以啦。单相是不存在相序问题滴啦。
如果是负荷分配,你只要按电缆的颜色分就可以啦。
如果是单芯电缆,相同颜色穿管可以用对线器啦。
回复
笨鸟慢慢飞
2017年12月06日 19:21:16
5楼
风平浪静02 发表于 2017-12-6 10:37 架空线路相序是可以区分滴,电缆只能对颜色啦。不过低压相序问题不是很大,电动机反转只要把其中两根线互换 …就是普通的住宅楼,因为我看一般的电缆在每层都会给出电缆的相序,但是预分支电缆的图纸没有,每层从主干分支的电缆都是单相的,厂家是每层随意的做吗。保证用的3相都带的楼层相同就可以了
回复
风平浪静02
2017年12月07日 08:54:55
6楼
你好,L1、L2、L3只是线的号,不叫相序。相序有专门的定义所指,是三相交流电旋转次序。你要解决的问题是“负荷分配”。