求教各位大神宿舍侧墙喷头和卫生间的自喷问题!~
sylphy023
sylphy023 Lv.4
2017年12月04日 13:45:12
只看楼主

如图,小学的高层宿舍,内墙3660x7380,双人床在床顶设自喷离学生太近,可不可以用图集04S206-54页的边墙扩展喷头,在门顶安一个,0.2mpa可打到8米深和4米宽,不知是否可行?另卫生间是否得分开设喷头,是否门顶一个侧墙,卫生间两个普通喷头?现在新规也没有小于5平的卫生不设这一说了,谢谢大家!

如图,小学的高层宿舍,内墙3660x7380,双人床在床顶设自喷离学生太近,可不可以用图集04S206-54页的边墙扩展喷头,在门顶安一个,0.2mpa可打到8米深和4米宽,不知是否可行?另卫生间是否得分开设喷头,是否门顶一个侧墙,卫生间两个普通喷头?现在新规也没有小于5平的卫生不设这一说了,谢谢大家! QQ截图20171204133736.png

QQ截图20171204133736.png

免费打赏
lichangan1000
2017年12月05日 13:45:09
2楼
验算K115喷头圧力曲线核实压力与距离以及对面墙1.4m墙湿的要求。卫生间太小最好不设。
回复
lichangan1000
2017年12月05日 13:46:21
3楼
卫生间要设也是在盥洗与卫生间门之间的上空。
回复
wanghaigang
2017年12月05日 19:58:41
4楼
如果是二类高层,宿舍内部是不需要喷淋的,小学也不应该建个一类高层宿舍吧
回复
haigangwang
2017年12月07日 12:38:12
5楼
wanghaigang 发表于 2017-12-5 19:58 如果是二类高层,宿舍内部是不需要喷淋的,小学也不应该建个一类高层宿舍吧有个宿舍设计规范,你再看看
回复
sj066
2017年12月13日 02:33:05
6楼

新的喷规范要出来了  到时候在看看

回复
tx
2017年12月13日 13:55:10
7楼

卫生间小、且没有可燃物,设了喷头也没用。

回复
静心守志
2017年12月13日 19:09:26
8楼
进门处设1个边墙扩展覆盖型喷头,盥洗设1个直立型(无吊顶)或下垂型(有吊顶)喷头


回复

相关推荐

APP内打开