当单相负荷大于三相负荷时,且单个单相负荷大于总负荷的近一半时,如何整定断路器的额定电流呢,(不考虑日后增容)? 例如:总功率为11.5KW ,三相负荷为4KW(主要用电器,且常开,功率因数为0.8),单相负荷为7.5KW ,其中某一台单相设备功率为5KW(主要用电器,且常开,和三相负荷经常同时开启,功率因数为0.85),其余的2.5KW都是多个小的用电器(偶尔启用,且和其他用电负荷可能同时启用,功率因数为0.85)。
当单相负荷大于三相负荷时,且单个单相负荷大于总负荷的近一半时,如何整定断路器的额定电流呢,(不考虑日后增容)?
例如:总功率为11.5KW ,三相负荷为4KW(主要用电器,且常开,功率因数为0.8),单相负荷为7.5KW ,其中某一台单相设备功率为5KW(主要用电器,且常开,和三相负荷经常同时开启,功率因数为0.85),其余的2.5KW都是多个小的用电器(偶尔启用,且和其他用电负荷可能同时启用,功率因数为0.85)。
我整定为40A 请问大家整定多少呢 大家有什么想法可以写出来
2楼
我觉得你整定得太小了
回复
3楼
leedongcheng 发表于 2017-12-2 18:03 我觉得你整定得太小了 首先很高兴你能参与进来 其次那你可以谈谈你的想法和 依据
回复
4楼
努力加油33 发表于 2017-12-2 18:46 首先很高兴你能参与进来 其次那你可以谈谈你的想法和 依据抱歉有一处没看仔细,你整定的没问题,当然前提是负荷功率是已知的,而不是靠估算法估计出来的,如果负荷功率未知、是估算出来的,那么建议还是整定得大一些为好。
回复
5楼
希望跟多人参与进来
回复
6楼
总电流也就30A,所以,脱扣器选择40可以。
回复
7楼
回复
8楼
单相等效成三相
回复
9楼
a396673967 发表于 2017-12-3 14:53 单相等效成三相你说了 等于白说 你除了灌水 就是刷币
回复
10楼
b96mbnh 发表于 2017-12-3 10:50 我觉得你整定得太小了谈谈你的看法啊
回复
11楼
单相负荷等效为三相负荷15KW,计算电流15/(1.732*0.38*0.85)+4/(1.732*0.38*0.8)=34.4A;考虑断路器降容,34.4*1.2=41.3;考虑选择50A断路器。