土壤热阻系数 对载流量的影响
cmb178
cmb178 Lv.16
2017年12月02日 16:49:41
只看楼主

土壤热阻系数 2009全国民用建筑工程设计技术措施 电气 5.6.5 电线、电缆载流量,除应满足其回路的运行负荷要求,尚应考虑环境温度、线路的敷设方式和条件等综合因素的影响。 3 电线、电缆在不同敷设方式时,其载流量的校正系数应符合下列规定: 3)不同土壤性质而引起的载流量修正系数,室外直埋敷设电缆其埋敷深度应大于或等于0.7m,宜考虑电缆周围的土壤水分迁移,土壤变干燥,热阻系数增大的影响,

土壤热阻系数
2009全国民用建筑工程设计技术措施 电气
5.6.5 电线、电缆载流量,除应满足其回路的运行负荷要求,尚应考虑环境温度、线路的敷设方式和条件等综合因素的影响。
3 电线、电缆在不同敷设方式时,其载流量的校正系数应符合下列规定:
3 )不同土壤性质而引起的载流量修正系数,室外直埋敷设电缆其埋敷深度应大于或等于 0.7m ,宜考虑电缆周围的土壤水分迁移,土壤变干燥,热阻系数增大的影响, 在无资料时热阻系数可按2.0~2.05℃-m/W来选择电缆, 电缆直埋敷设时的载流量是以土壤热阻系数 Pr=1.0 编制,应乘以修正系数,见表 5.6.5-6 5.6.5-7