含钢量统计,从现在开始把工程的记忆做好,以前吃了考注册的亏。
zhangxun198368
2017年11月30日 11:48:39
只看楼主

从现在开始把工程的记忆做好,以前吃了考注册的亏。

从现在开始把工程的记忆做好,以前吃了考注册的亏。
QQ图片20171130114519.png

QQ图片20171130114519.png

免费打赏
zhangxun198368
2017年12月06日 23:11:32
12楼
锚杆抗浮布置和计算:

用什么软件算呢?JCCAD,拉力、浮力板配筋能算出,沉降算不了
回复
zhangxun198368
2017年12月15日 12:08:05
13楼

抗拔桩检测位移大,锚杆位移10mm以内。

回复
zhangxun198368
2017年12月15日 12:11:14
14楼

2院老总要求抗拔锚杆弹性位移量10mm。

回复
伊凌漓
2017年12月15日 15:58:28
16楼

没算过,用什么算的?

回复
zhangxun198368
2017年12月22日 17:20:53
17楼

人防构件尺寸

回复
zhangxun198368
2017年12月24日 21:02:08
19楼

桩和墩有明确的定义吗?检测方法有何不同?!

两者长度、长径比不同,受力性能不同,破坏机理不同:桩:长度要求≥6m,长径比≥3,属深基础,一般受侧向约束较大,属于压弯破坏;墩:属于浅基础类型,长径比<3,为剪切破坏。桩和墩作为基础来讲,主要区别就是我上面所说的,具体见《全国民用建筑工程设计技术措施》(结构篇)第三章“建筑场地、地基与基础”第74页第3.11.1条“一般规定”第5款。

墩按独立基础计算承载力,考虑深度修正,其实墩自身的重量已经把深度修正的力消化了。

zhangxun198368考虑深度修正,其实墩自身的重量已经把深度修正的力消化了。所以一般都是直接用地勘提供的土层承载力特征值,不考虑深度修正,同时也不考虑墩身自重,这和桩是一样的算法。

回复
zhangxun198368
2017年12月25日 14:19:21
20楼

桩位偏差要求

zhangxun198368JGJ-94-2008建筑桩基技术规程 表5.1.3,5.1.4

回复
zhangxun198368
2017年12月25日 14:21:54
21楼

人防尺寸,地震剪力系数调整,PKPM参数

回复
我爱王龟龟
2017年12月25日 15:29:15
23楼

好东西,谢谢分享。

回复
zhangxun198368
2018年01月01日 19:27:27
24楼

1.2m覆土厚标准地下室柱梁板尺寸。覆土厚度增加减小梁尺寸适当增减。