2楼
说实话你问的啥我都没看明白,什么叫“是启停信号还是,直接接到控制回路里”?你就地启停控制就是就地有控制按钮可以实现人工手动操作,转换开关切换手动/自动模式,手动按钮启停、自动PLC接点启停。
回复
3楼
leedongcheng 发表于 2017-11-27 18:35 说实话你问的啥我都没看明白,什么叫“是启停信号还是,直接接到控制回路里”?你就地启停控制就是就地有控 …就是说,手动启停,是给24V信号到模块里?还是说直接控制电机回路了?这样说可以吗?
回复
4楼
就地启停当然是直接到控制回路,只要是在调试设备或紧急状态时使用!
回复
5楼
路过!!!!!!!!
回复
6楼
koube 发表于 2017-11-28 10:27 就是说,手动启停,是给24V信号到模块里?还是说直接控制电机回路了?这样说可以吗?当然时候接到控制回路里了
回复
7楼
leedongcheng 发表于 2017-11-29 12:31 当然时候接到控制回路里了那电柜(电机主回路)是不是不能离现场太远?
回复
8楼
koube 发表于 2017-11-30 15:24 那电柜(电机主回路)是不是不能离现场太远?二、三百米问题不大
回复
9楼
回复