请问通长筋和原位标注的联系?
星宇爱飞
2017年11月25日 16:00:19
只看楼主

一只设计院菜鸟飞过→→→→→→→ 上了一周班,天天看书,昨天终于有第一项工作了!,画梁图! 虽然兴奋,但是还有些问题没理清,特别是通长筋和原位标注的关系问题,下面说下我思考后的理解,请大家纠正! 关于通长筋,我的理解是: 1、当原位标注中包含有通长筋时,即为“单一直径构成贯通筋”(这时候整根梁上的该钢筋都叫通长筋),如下图: 集中标注为2根14的通长筋,而支座负筋也都包含有2根14,这时候2根14就是通长筋,且贯通这一跨甚至整根梁。

一只设计院菜鸟飞过→→→→→→→
上了一周班,天天看书,昨天终于有第一项工作了!,画梁图!
虽然兴奋,但是还有些问题没理清,特别是通长筋和原位标注的关系问题,下面说下我思考后的理解,请大家纠正!
QQ截图20171125154333.jpg

关于通长筋,我的理解是:
1、当原位标注中包含有通长筋时,即为“单一直径构成贯通筋”(这时候整根梁上的该钢筋都叫通长筋),如下图:
2.jpg

集中标注为2根14的通长筋,而支座负筋也都包含有2根14,这时候2根14就是通长筋,且贯通这一跨甚至整根梁。
2、而当原位标注中没有包含通长筋时(钢筋直径不一致时),就是16g101图集中的“不同直径搭接成的上部贯通钢筋”
(这时候图集里应该是只把【中间的,用于连接两端负筋的小直径钢筋】叫做通长筋)
如下图:

1.jpg

图中两端支座上部都只有22的钢筋,并没有集中标注中的2根14。这时候实际配筋应该就是图集中的那种,由2根14的连接两边的22的钢筋,只有中间的14叫做通长筋。
不知道我这样的理解对不对?求大神解答下!





1.jpg


QQ截图20171125154333.jpg


2.jpg

免费打赏
danlyn
2017年11月25日 17:29:40
2楼
不严格的话,可以按你那么理解。但实际上第2条中,2根14和2根22共同构成通长筋。实际配筋时,一、二级抗震等级,小直径通长筋直径不应小于14,且分别不少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4。
回复
星宇爱飞
2017年11月25日 18:31:17
3楼
其实问上面的问题,是为了弄清另一个问题:
就是当连续梁有些跨上部配筋小,有些跨上部配筋又大时:
比如较小的4根14就够,大的又需要4根20时,我是该用上面哪种方式配筋?
按1那种,配筋小的地方处理成2根20,让20的拉通,还是按2那种,用2根14的通长,与20的搭接???
回复
星宇爱飞
2017年11月25日 18:34:07
4楼
danlyn 发表于 2017-11-25 17:29 不严格的话,可以按你那么理解。但实际上第2条中,2根14和2根22共同构成通长筋。实际配筋时,一、二级抗震等 …能再帮我看看下面那个问题吗?
回复
danlyn
2017年11月26日 13:51:56
5楼
这个要看甲方以及总工怎么要求的。一般多层的框架结构厂房、办公楼,不建议分得这么细,直接2根20通长。如果是住宅,尤其是高层住宅,由于现在都讲究含钢量,可能会用两根小直径钢筋通长。
回复
星宇爱飞
2017年11月26日 14:08:19
6楼
danlyn 发表于 2017-11-26 13:51 这个要看甲方以及总工怎么要求的。一般多层的框架结构厂房、办公楼,不建议分得这么细,直接2根20通长。如果 …多谢指导了
回复
szhxcf
2017年11月27日 20:15:58
7楼
原位标注优先!
回复
chensaishuai984128
2017年11月28日 09:56:15
8楼
主梁的配筋 架力钢筋和支座负筋要一样的规格的
回复
xiaohe20060315
2017年11月28日 11:36:00
9楼
如果支座也是14直径的,那就是贯通筋;如果支座是比14更大的直径,那就是架立筋