消防水池水位高差
zly0199
zly0199 Lv.6
2017年11月23日 22:34:01
只看楼主

有一个工程需消防水池容积为252m3,原有消防水池不够大,有2米水深,又新接个消防水池,水深3米,两个水池用连通管连接,如何保证高水位水池不向低水位的水池进水。两个水池各有一个给水进水管。

有一个工程需消防水池容积为252m3,原有消防水池不够大,有2米水深,又新接个消防水池,水深3米,两个水池用连通管连接,如何保证高水位水池不向低水位的水池进水。两个水池各有一个给水进水管。
一月橙子六月花
2017年12月06日 11:47:54
2楼
保持两个水池水面同一高度

yj蓝天:学习啦,谢谢分享

回复
川号子
2017年12月27日 08:47:10
3楼

谢谢楼主分享,很好的资料。

回复
大海笑
2018年05月16日 10:56:42
4楼

谢谢分享!!!

回复
lichangan1000
2018年05月17日 16:59:49
5楼

各自进水,并设浮球阀,在连通管设电动阀,平时关闭,灭火时打开,并且水池出水,只从低水池出水。这个方案存在高水池到低水池转输流量与出水量匹配问题。别的还真没更好的办法。

回复
pzhwutom
2018年05月18日 16:22:23
6楼

有必要这么复杂?是专用消防水池?串联用可否?

回复
隐为者
2018年05月30日 14:34:05
7楼

谢谢楼主分享

回复
cof1481710891588
2020年11月17日 00:12:48
8楼
请问最终如何解决??