PT作为交流操作电源
moma00
moma00 Lv.6
2017年11月20日 16:32:49
只看楼主

10千伏工业用小变电站,打算用进线PT作为交流操作的电源,选用的是AC相间的单相电压互感器作为开关操作和控制回路电源。请教一下:10千伏应该是不接地系统,当有单相接地时,作为操做电源的这个AC相间的PT采集的电压值,会升高吗?谢谢。

10千伏工业用小变电站,打算用进线PT作为交流操作的电源,选用的是AC相间的单相电压互感器作为开关操作和控制回路电源。请教一下:10千伏应该是不接地系统,当有单相接地时,作为操做电源的这个AC相间的PT采集的电压值,会升高吗?
谢谢。

大灰6602
2017年11月21日 13:55:45
2楼
我认为电压会升高
回复
wang171468177
2017年11月22日 20:54:37
3楼
我也认为电压会升高。希望得到高手的解答。
回复
moma00
2017年11月23日 16:45:13
4楼
为什么会升高呢?升高多少呢?怎么平衡掉这个升高的值?
请高手赐教。
谢谢
回复
zmdqaz
2017年11月23日 17:28:28
5楼
10千伏采用不接地系统时,当有单相接地时,当金属性接地时,接地相对地电压为零,其他两相对地电压升高为线电压,但三相之间的线电压保持不变,所以接于AC相的之间的电压互感器依然能够正常使用!建议楼主看看不接地系统的接地向量图分析就可明白!
回复
jianzhudianqic
2017年11月29日 10:06:25
6楼
路过!!!!!!!
回复
a396673967
2017年11月29日 10:57:48
7楼
“”当金属性接地时,接地相对地电压为零,其他两相对地电压升高为线电压,但三相之间的线电压保持不变“”
回复
haowj
2017年11月30日 08:00:16
8楼
不升高,接不接地线电压不变,pT二次电压也不变
回复
moma00
2017年11月30日 16:08:19
9楼
haowj 发表于 2017-11-30 08:00 不升高,接不接地线电压不变,pT二次电压也不变多谢,虽然还没太想明白,但这是最肯定的答复了,不用担心不能用了,谢谢
回复
moma00
2017年11月30日 16:09:18
10楼
多谢各位专家的回复。谢谢
回复
thjwxci
2017年11月30日 18:44:23
11楼
我认为电压会升高
回复