10千伏工业用小变电站,打算用进线PT作为交流操作的电源,选用的是AC相间的单相电压互感器作为开关操作和控制回路电源。请教一下:10千伏应该是不接地系统,当有单相接地时,作为操做电源的这个AC相间的PT采集的电压值,会升高吗?谢谢。
10千伏工业用小变电站,打算用进线PT作为交流操作的电源,选用的是AC相间的单相电压互感器作为开关操作和控制回路电源。请教一下:10千伏应该是不接地系统,当有单相接地时,作为操做电源的这个AC相间的PT采集的电压值,会升高吗?
谢谢。
2楼
我认为电压会升高
回复
3楼
我也认为电压会升高。希望得到高手的解答。
回复
4楼
为什么会升高呢?升高多少呢?怎么平衡掉这个升高的值?
请高手赐教。
谢谢
回复
5楼
10千伏采用不接地系统时,当有单相接地时,当金属性接地时,接地相对地电压为零,其他两相对地电压升高为线电压,但三相之间的线电压保持不变,所以接于AC相的之间的电压互感器依然能够正常使用!建议楼主看看不接地系统的接地向量图分析就可明白!
回复
6楼
路过!!!!!!!
回复
7楼
“”当金属性接地时,接地相对地电压为零,其他两相对地电压升高为线电压,但三相之间的线电压保持不变“”
回复
8楼
不升高,接不接地线电压不变,pT二次电压也不变
回复
9楼
haowj 发表于 2017-11-30 08:00 不升高,接不接地线电压不变,pT二次电压也不变多谢,虽然还没太想明白,但这是最肯定的答复了,不用担心不能用了,谢谢