实例图解给排水工程施工的对与错
年念1
年念1 Lv.9
2017年11月17日 16:12:04
只看楼主

①消防接合器应标注有系统,区域标识。 ①②泳池泵房的设备应布置在100~150㎜ 的设备基础上,周边还应有环形水沟,汇集后排向集水井。 ①对夹式蝶阀不应直接与软接头连接,而应有一段过渡法兰短管。 ②管道支架未油面漆处在半成品状态下交工。 ①管道立管穿过楼板无安装套管。 ①选用地板漆使机房地面更加美观(不建议使用瓷砖铺贴,因收口太多工艺难而处理。


1.webp.jpg

②机房布置留有足够的维修操作通道。
③按水泵的用途分类标识。
④⑤每台设备均有环形小沟然后汇总到大沟至集水井。今机房干爽整洁。
6.webp.jpg
①管件不直接安装在墙体,符合要求,过墙处的套管与墙体平齐,且同心度符合要求。
②管道转弯处布置支架合理。
③管道油漆整洁,无滴痕,与支架的分色无相互污染现象。
7.webp.jpg
①水泵的环型水沟布置方法。
②设备基础应高出地面100~150㎜。
③软接头拉杆的正确安装方法。
④压力表安装无加装截止阀或旋塞阀,压力表回形管应加工成Ф状。
⑤管道应有明确的标识,内容有介质流向,系统名称,使用区域。
8.webp.jpg
①管道支吊架符合要求,工艺性较好,在阀门边100~200㎜ 处布置合理。卡码钻孔尺寸准确。螺栓外露2~5螺距符合要求。
②带开启标志的暗杆闸阀(消防系统允许使用)
③管道安装工艺合理、美观。
9.webp.jpg
①②③三角型支吊架的使用正确,且布置在弯头,阀门处位置准确。
④在转弯处应增加支吊架。
⑤⑥⑦油漆分色美观,消防管使用红色,排污管使用黑色,支吊架使用灰色,且互不污染,但应增加管道的标色。
10.webp.jpg
①消防喷淋系统增加100mm宽的黄色色环,方便与消火栓系统区分。
②③④在管道转弯处,三通处安装支吊架,位置准确合理。
11.webp.jpg
①明杆闸阀,(消防系统允许使用的阀门)安装完成后应在螺杆上涂上润滑油脂。
12.webp.jpg
①支吊架安装牢固可靠,且油漆后安装,油漆分色整洁。
②反吊式长码应比普通卡码螺栓直径加大一号,并应安装垫圈及双螺母,卡码外露螺纹为2~5个螺距,卡码钻也尺寸准确。
③卡箍安装方向一致。
13.webp.jpg
①支吊架未油漆就安装,而且安装歪斜。
②支吊架用风焊开孔,而且开孔中心距错误,长码外露过长(应为2~5螺距)
14.webp.jpg
①支吊架选型错误,以至支承力不够,如受外力影响会受破坏。应选用三角型加强支吊架。
②卡码中心距开孔尺寸错误,且螺栓处露过长,应外露为2~5个螺距。
15.webp.jpg
①管道油漆对环境污染严重无做好产品保护。
②过楼板套管与套管偏心且外露过长(应为20mm)套管与管道间隙充填无工艺性。(应填充麻丝后在套管顶底部约20~30mm处填充水泥,并呈45度收口)
③消防栓箱无做好产品保护(门应在所有工程接近尾后再安装为宜。)
16.webp.jpg
①过墙预留套管过短(应与墙体平齐+5mm)套管中心与管道中心偏移,有防水功能的套管应做防水翼环,不应油漆,套管内的填充材料应为不燃材料。
②支吊架选用合理,安装位置合理(离弯头处约150mm)
③④末端喷头支吊架安装位置合理(以500mm为宜)商铺应做成上下喷,上喷离天花75~150mm,下喷三通留堵头。
17.webp.jpg
①②支吊架选用合理,卡码安装位置正确,但螺栓外露偏长。
③卡箍管件安装方向一致。
18.webp.jpg
①承插式铸铁和转法兰连接正确接法。
19.webp.jpg
①球墨承插式铸铁管不得与镀锌钢管承插式直接连接,应使用过渡管件(如加铸铁法兰短管与镀锌钢管法兰连接)。
20.webp.jpg
①浴缸龙头出水口离墙角380mm,高度580mm,允许偏差±5mm。
②浴缸安装应使用座浆法,即用30%和水泥70%的细水加少量水(以用手拿起能散为准)铺在浴缸底部作垫层的做法。
21.webp.jpg
①②杯盘给水口高于地面400mm,冷热水口中距200mm,允许偏差±5mm。
22.webp.jpg
①座厕给水口中偏左200mm,标高100mm,允许偏差±5mm。
②座厕底座螺栓必须用胶帽遮盖,洁具安装均用不锈钢螺栓固定。
23.webp.jpg
①热水管道支承必须采用难燃PVC绝缘卡码。
24.webp.jpg

①卫生洁具安装装应使用不锈钢,膨胀螺栓。
②冲水阀中心与洁具心偏差
③冲水阀中心洁具中心对中
④卫生洁具安装应符合:1、坐标:单独器具允许偏差10mm,成排器具允许偏差5mm,2、标高:单独器具允许偏差±15mm,成排器具允许偏差± 10mm,3、器具水平度允许偏差2mm,垂直度允许偏差3mm。
25.webp.jpg
①室外马路边铺设的供水管必须安装在马边缘500mm,深度700mm(管面算)范围内。
26.webp.jpg
①该部位支架应安装在离弯头150mm左右处。
②④在阀门部位应设置支架。
⑤主管上应选用沟槽式三通而不是机械式三通,以避免降低立管的机械强度。
⑥消防栓箱体应横平竖直,误差1mm/m。
27.webp.jpg
①管井管道布置整齐美观。
28.webp.jpg
①末端支架喷头距离边远,规范为350~700mm之间,宜为500mm较合适。
29.webp.jpg
①消火栓箱与批荡尺寸配合准确,建议箱门做成分体可伸缩型,箱体做好产品保护,保证消火栓箱体完好地交付使用。
30.webp.jpg
①消火栓栓中离地面1100mm,离箱侧140mm,离箱背100mm。
②箱门开启应在栓口相反方向。
31.webp.jpg
①下沉式(面盆,底盆)洗手盆给水口高于地面450mm,冷热出水口中距200mm,允许偏差±15mm。
32.webp.jpg
①弯头部位应增加支吊架。
②尽量避免这种支架布置方法(因对安装套管不利)。
33.webp.jpg
①管道支架卡码钻孔错误。
②沟槽式管件水平安装螺栓应分布在左右两边。
34.webp.jpg
①室外供水管应沿路边(500㎜范围内)敷设,埋设深度在700㎜以上。
35.webp.jpg
①室外供水管应沿路边(500㎜范围内)敷设,埋设深度在700㎜以上。
36.webp.jpg
①室内卫生间暗敷管应近贴墙体敷设局部凸处应作局部打凿处理。
37.webp.jpg
①室内卫生间暗敷管应近贴墙体敷设局部凸处应作局部打凿处理。


1.webp.jpg


2.webp.jpg


3.webp.jpg


4.webp.jpg


5.webp.jpg


6.webp.jpg


7.webp.jpg


8.webp.jpg


9.webp.jpg


10.webp.jpg


11.webp.jpg


12.webp.jpg


13.webp.jpg


14.webp.jpg


15.webp.jpg


16.webp.jpg


17.webp.jpg


18.webp.jpg


19.webp.jpg


20.webp.jpg


21.webp.jpg


22.webp.jpg


23.webp.jpg


24.webp.jpg


25.webp.jpg


26.webp.jpg


27.webp.jpg


28.webp.jpg


29.webp.jpg


30.webp.jpg


31.webp.jpg


32.webp.jpg


33.webp.jpg


34.webp.jpg


35.webp.jpg


36.webp.jpg


37.webp.jpg

免费打赏
mmgps
2017年11月27日 08:55:18
12楼
多谢楼主分享,学习了
回复
龙枪虎豹骑
2017年11月27日 08:59:50
13楼

真心 不错 谢谢分享
回复
墨花月白
2017年11月28日 09:24:35
14楼
感谢分享,很不错的东西,值得看看
回复
xyhdz2000
2017年11月29日 10:10:48
15楼
感谢楼主的精彩分享
回复
scpzhyyh
2017年12月01日 15:30:49
16楼
学习了,非常感谢
回复
横山有雨
2017年12月05日 16:37:16
17楼
谢谢楼主分享
回复
一个懒人
2017年12月05日 17:24:45
18楼
楼主太厉害了,谢谢!!!
回复
秋凤
2017年12月06日 08:45:34
19楼
学习了。。。。。。
回复
jingkang971
2017年12月13日 15:14:57
20楼

结合工程实例,清楚易懂,多谢楼主


回复
d39321
2017年12月22日 16:47:48
21楼

很好的资料,谢谢楼主分享

回复

相关推荐

APP内打开