配电箱总断路器出线端 分2组BVR到各个微断上端 其中一组断开,一组没有断开合闸后出现的问题:
1、其中一组BVR如最后一张图所示断开并包起来了 因该是没有电了的啊
2、为什么A相(黄色)对零排和地排都有14V电压呢
3、C相(红色)对零排和地排又有51V呢 为什么A相和B相对零排地排电压不一致
4、其中没有断开的一组BVR的B相(绿色)为什么断开一组的A相B相均接近相电压(188v)呢
5、为什么断开的A相和C相有42V电压呢
回复
3楼
请知道的大神尽可能的回答的详细一点,我的基础知识不是扎实 然后请推荐一本基础知识的书
回复
4楼
没有人吗......
回复
5楼
郁闷 为什么没有人来解惑呢
回复
6楼
顶起啊 怎么没有人呢
回复
7楼
看不懂,楼下大神补充
回复
8楼
你换个指针式的电压表试试,数值应该下降很多。
回复
9楼
fitman 发表于 2017-11-21 09:45 你换个指针式的电压表试试,数值应该下降很多。感谢版主的回复,我只要 弄不到指针式的万用表,我想知道这是为什么如果版主知道可以 点拨下吗 谢谢
回复
10楼
应该找施工的问问
回复
11楼
你的图片拍摄的位置不是很说明问题,因为你是在断路器上桩头测量的,可能说明不了问题。如果确实是电路断开的,就像 F 版主所说,可能存在静电感应。这样因为数字表输入阻抗较大,会产生一些干扰。指针式就不会啦。