承台基础沥青砂铺设
cof1506298834330
2017年11月13日 08:03:01
来自于工地图片
只看楼主

储罐承台沥青砂铺设,设计要求一个台子的沥青砂要一次性铺完,实际经常到晚上铺不完,然后第二天过来铺,这样就形成了接缝,看起来不怎么美观,不知道实际会不会有影响。有时为了减少接缝,就分层铺,前一天铺下面一半,第二天再来铺上面一层。设计要求压实度0.97,分包老板说太高了实际根本达不到,不知道如果多压几遍会不会达到0.97

IMG_2459.JPG


IMG_2461.JPG


IMG_2462.JPG


IMG_2463.JPG

免费打赏
puchejam
2017年11月20日 16:16:02
2楼
实际也是可以达到,无非就是要多花钱,但是某些人肯定不干!记得新闻上说道上海中心大厦主楼大底板基本动用整个上海市的泵车。也是一次性完成的。相比它,这是小儿科,你说呢?
回复
txs426
2017年12月04日 18:38:56
3楼
谢谢楼主分享资料。
回复