各位好, 目前遇到一个问题, 630kVA的变压器,后面带了 250kW的电动机,现调试时,此电动机一启动,变电所的高压柜出线开关就跳闸,请问这个是什么原因? 是因为继电保护设置不正确吗?此问题的继电保护是否对应的是配电手册中,变压器的“过电流保护”?

各位好, 目前遇到一个问题, 630kVA的变压器,后面带了 250kW的电动机,现调试时,此电动机一启动,变电所的高压柜出线开关就跳闸,请问这个是什么原因?
是因为继电保护设置不正确吗?此问题的继电保护是否对应的是配电手册中,变压器的“过电流保护”?
免费打赏
god_protege
2017年11月12日 18:40:03
2楼
具体的计算是否能表达一下?
回复
beida_energy
2017年11月12日 19:49:53
3楼
250KW的电动机,又是低压电机,额定电流为500A左右,启动电流按照四倍也是2000A了,应该是超过了高压侧的过电流整定值。
回复
god_protege
2017年11月12日 20:18:03
4楼
beida_energy 发表于 2017-11-12 19:49 250KW的电动机,又是低压电机,额定电流为500A左右,启动电流按照四倍也是2000A了,应该是超过了高压侧的过 …谢谢。弱弱的问一下:变压器过电流整定是否就对应电动机启动? 过电流整定值 与 手册表格中的 保护装置的动作电流, 过电流整定值除以CT变比值,需小于 保护装置的动作电流?这样理解对吗?另,是否有可能是电动机接地故障引起了高压侧的跳闸?
回复
beida_energy
2017年11月13日 09:43:29
5楼
god_protege 发表于 2017-11-12 20:18 谢谢。弱弱的问一下:变压器过电流整定是否就对应电动机启动? 过电流整定值 与 手册表格中的 保护 …你得查一下你的变压器的参数,就是它的过电流运行是表, 看看在哪个过电流下可以允许运行多长时间,如果可以的话,可以适当改变整定值。因为多数的变压器的整定不考虑这么大的启动电流。
回复
sbg2000
2017年11月15日 08:18:28
6楼
250KW的电动机,又是低压电机,额定电流为500A左右,启动电流按照四倍也是2000A了,应该是超过了高压侧的过 ...,你可以考虑一下软启动的方案。设定瞬间启动时间。
回复
shuwangsky
2017年11月17日 08:31:42
7楼
建议采用变频启动,采用软启动,启动电流约是4倍额定电流,对于630的变压器的确费劲
回复
安石
2017年11月17日 10:30:44
8楼
遇到到同样的情况,我们当时的解决办法是把保护时间调到长一点,避过启动电流,并且保护的定值也要重新设定,调大一点,具体的值要看你高压侧电流互感器变比而定。 同样的电机,如果放到1000变压器下面就没有问题,所以当时设计院建议是换变压器,但成本太高,所以后来等于是我们改了定值,解决了问题。
回复
cloong
2017年11月23日 09:30:06
9楼
路过。顶,谢谢
回复
鲁供配panda
2017年11月30日 09:23:13
10楼
参考配电设计手册第三版P297过电流保护,保护装置动作电流的动作电流要躲过可能出现的过负荷电流,整定计算式中有一个过负荷系数,电动机自启动引起的过电流倍数,一般取2-3.所以建议楼主重新设定一下继电保护的动作电流值,并要调整一次动作时间,动作时间大于电动机的启动时间。
回复
god_protege
2017年12月02日 15:35:49
11楼
好的,谢谢各位。
回复