请教一个关于Midas Gen位移角的限值问题
wnbaggio
wnbaggio Lv.5
2017年11月07日 09:11:58
来自于MIDAS
只看楼主

我用midas gen建立了一个框架剪力墙的模型,计算完成之后在结果中发现位移角的限值为1/550。根据《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第3.7.3的要求,框架剪力墙的角位移限值应该是1/800。请教大家这是怎么回事?是不是我在哪里设置有问题?谢谢!

我用midas gen建立了一个框架剪力墙的模型,计算完成之后在结果中发现位移角的限值为1/550。根据《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第3.7.3的要求,框架剪力墙的角位移限值应该是1/800。请教大家这是怎么回事?是不是我在哪里设置有问题?谢谢!
免费打赏
笨孬振
2018年11月06日 09:59:26
2楼
说明结构某个方向刚度不足