华中地区,卫生间楼板一般下沉半米左右后,将楼层的排水支管敷设在下沉式的楼板以上。考虑到卫生间地面防水不可能长期能将水防住,沉箱内会有积水。这部分积水改如何排除?
华中地区,卫生间楼板一般下沉半米左右后,将楼层的排水支管敷设在下沉式的楼板以上。考虑到卫生间地面防水不可能长期能将水防住,沉箱内会有积水。这部分积水改如何排除?
12楼
在排水立管上加设变径斜三通,位置在板下200-300mm处,在加设弯头引至上层地面处加设侧排地漏。这样水就能顺利排出。
回复
13楼
lichangan1000 发表于 2017-11-3 09:53 http://www.chinabaike.com/zixun/hangyezonghe/2014/1022/2922336.html谢谢了,十分感激
回复
14楼
toumingweixiao000 发表于 2017-11-3 15:47 用侧排地漏,接入通气立管。侧排地漏下口贴着防水保护层,并在地漏口用卵石挡着防止较小粒径的沉箱填充料进 …不错的做法
回复
15楼
ndq-dg 发表于 2017-11-4 19:21 在排水立管上加设变径斜三通,位置在板下200-300mm处,在加设弯头引至上层地面处加设侧排地漏。这样水就能顺 …你说的板下就是卫生间地面吗
回复
16楼
地漏会不会没水泥砂浆堵住
回复
17楼
楼上几位解答的很到位
回复
18楼
学习了。。。。。。。
回复
19楼
我的做法是在沉板最低处设DN50的排水地漏,并在地漏口用卵石挡着防止较小粒径的沉箱填充料进入地漏。
回复
20楼
下沉式设计,有利有弊。
应重视沉箱排水设计,否则沉箱变成污水坑。
其实,渗漏能排好解决,渗漏引起的污染处理,目前尚无良策。
回复
21楼
flowerbook 发表于 2017-11-12 16:18 下沉式设计,有利有弊。应重视沉箱排水设计,否则沉箱变成污水坑。其实,渗漏能排好解决,渗漏引起的污 …这种做法还在一些地区沿用。有的更简单,在沉箱立管底部打个小眼。上层排水,宽度有水进入小孔,长久下去,沉箱就成了污水池。
回复