消防设备应急电源系统XAN-V使用说明书河北兴安电子
co1509069001071
2017年11月01日 14:10:22
只看楼主

本帖最后由 河北兴安 于 2017-11-1 14:10 编辑 河北兴安电子科技有限公司 消防设备电源监控系统 XAN-V 产品安装使用说明书 电话:18503226309 QQ: 2723418417

本帖最后由 河北兴安 于 2017-11-1 14:10 编辑



河北兴安电子科技有限公司



消防设备电源监控系统

XAN-V



产品安装使用说明书


电话:18503226309
QQ: 2723418417






一、产品概述
消防设备电源状态监控器XAN-A是我公司河北兴安电子科技有限公司最新研制开发的面向民用和工业双重领域的新一代消防电源监控设备,能够对消防设备的电源进行实时的监控,通过检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等有关设备电源信息,从而判断电源设备是否有断路、短路、过压、欠压、缺相、错相以及过流(过载)等故障信息并报警、记录。具有高智能、小型化、多功能、高可靠性、简单实用、实时性等特点,能实时反映出被监控设备电源的状况,并集中显示,从而可以有效避免在火灾发生时,消防设备由于电源故障而无法正常工作的危急情况,最大限度的保障消防联动系统的可靠性。该监控设备采用模块化组板方式,具有标准的信号检测,人性化界面设计,所见即得,采用高稳定性嵌入式操作系统,一体化安装,调试维护方便。系统主要部件均采用工业级产品,保证在恶劣环境下也能稳定工作。该 消防设备电源监控系统XNN-A 采用总线数据传输方式,配合我公司的单相电压/电流传感器、三相电压/电流传感器,组成大容量消防设备电源监控系统。
二、技术指标

本产品符合标准:GB28184-2011消防设备电源监控系统

2 监控设备主机容量:可配接128个探测器,通信线缆为双绞线。
2 报警时间:<100S;
2 事件记录容量:1000条。
2 记录输入方式:可现场查看和打印机输出。
2 工作环境:温度范围0 o C~+40 o C,湿度<95%;
2 主电电源:AC220V,50Hz;
2 备电电源:DC24V,24Ah,维持监控设备工作时间 8h;
2 显示方式:7寸彩色液晶
2 声光报警模块:内置讯响器,LED指示灯

三、产品外形

dyjkxt_1.jpg
XAN-V(含主机和模块)

五、操作说明 1.操作面板
mb1.png



2参数设置
1、系统正常工作界面
jm2.png

jm1.png

2参数设置及按键功能
1、 自检操作
在按下自检功能键时,弹出以下界面,在此输入操作密码,默认1111,为1级密码,用于复位和消音操作,2级密码默认2222,用于菜单下的参数修改密码,都可在密码修改菜单修改:
jm3.png

只有密码输入正确后,才能开始自检,随后显示全屏白、红,蓝,用于检测屏幕坏点,如下图:
jm4.png
7.1系统设置
按下菜单键,弹出以下界面:
jm5.png
通过上、下、左、右键选择需要操作的界面,按确认键选择,如搜索设备:
jm6.png

密码验证成功,则自动搜索连接分机;若未验证成功,则是继续输入密码界面,可以按取消,退出输入密码。如下图:


下图是总菜单图:
jm7.png
7.2地址信息
按下菜单键,移动光标选择地址状态,单击确认键进入以下界面:
jm8.png

选择上一页或下一页,可以进行多页查看

7.3故障查询
按下菜单键,移动光标选择故障查询,主要是来展示各个探测器的报警信息,以及主机的故障信息,单击确认键进入以下界面:
jm8.png

该功能显示为最近时间故障或报警信息,可以通过上一条/下一条进行查询,并能查询1000条数据信息,还可以通过打印功能将故障或报警信息进行打印。


六、探测器模块说明
mk1.png
监控器与传感器模块XANM(电压/电流信号传感器)
6.1 外观及功能

复位 --上调数值(上翻)以及对本设备复位; 设置—菜单及参数设置和确认、移位;
自检--返回及退出参数设置和对本设备自检 消音—下调数值(下翻)及对本设备消音;

6.2 功能设置
在主显示界面,长按“设置”键大于3秒,松开后,进入“请输入密码”——密码认证界面,按“ 复位”(递增)或者“消音”(递减)进行密码输入,每输入一位密码后都必须按“设置”键,跳转下一位密码输入, 默认密码为“1234”,输入完成后按一下“设置”键跳到“确认”处,再按“设置键”确认后,进入系统参数设置界面(如图一)。(注:如果输入密码结束后,按“设置”键,界面返回主显示界面,则表示密码输入不正确。)
cs1.png

图一 系统参数设置

6.3 系统参数设置结构说明








名称
数值
说明
默认值
地址设置
001~255
与主机(分机)通信时,所显示设备地址
1
电流变比
0001~9999
设置电流变比系数(根据外接电流互感器来设置)如为150/5,该参数应该调整为0030。计算方法为150÷5=30。200/5调整为0040
0001
电压变比
0001~9999
设置电压变比系数(请使用默认值)
0001
相线设置
三相三线/三相四线
三相三线制与三相四线制的切换

过流设置
0001~9999
所监视电流报警值设置(可根据空开额定电流设置)
0100
密码设置
0000~9999
设置新密码
1234
报警设置
0001~9999
设置报警时间
过压设置
欠压设置
三相四线:
时间:60S
过压:275V
欠压:155V

公司:河北兴安电子科技有限公司
地址:河北省石家庄市鹿泉区上庄开发区
手机:13931172679 邮箱: hebxan@163.com




dyjkxt_1.jpg


mb1.png


jm1.png


jm2.png


jm3.png


jm4.png


jm5.png


jm6.png


jm7.png


jm8.png


jm9.png


mk1.png


cs1.png


dyjkxt_1.jpg

wangxueleiyy
2017年11月07日 16:07:28
2楼
谢谢楼主的资料
回复
linrx
2017年11月09日 09:25:37
3楼
资料不错,谢谢分享
回复
智能建筑一体化
2017年11月30日 17:58:04
4楼
谢谢楼主分享!




专业智能应急照明疏散系统, 智能照明控制系统,消防设备电源监控系统,防火门监控系统,智能强弱电一体化控制系统,UPS,EPS应急电源,电气火灾监控系统,KNX智能家居楼宇控制系统集成商 服务热线021-34710836
上海厚能自动化设备有限公司021-34710862 微信:weixiying770629
回复

相关推荐

APP内打开