只看楼主

一平方的电源线最大能过多少安的电流,多大的功率。比方2.5平方的电线。工程施工中怎样算要用多大的电线。对于1.5,2.5,4,6,10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下:

对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍

工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下:

1.5平方毫米――18A

2.5平方毫米――26A)

4平方毫米――26A*

6平方毫米――47A3

10平方毫米――66A

16平方毫米――92A

25平方毫米――120A

平方毫米――150A

功率P=电压U×电流I=220伏×18安=3960瓦

标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)

铜芯电线:..铜芯线截面积.. 允许长期电流..2.5 平方毫米(16A~25A)

4平方毫米(25A~32A)..6平方毫米(32A~40A)

铝芯电线:铝芯线截面积.. 允许长期电流..2.5 平方毫米(13A~20A)

4平方毫米( 20A~25A).. 6平方毫米( 25A~32A)

///举例说明:////

1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。

2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电。

3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。

4、早期的住房(15年前) 进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。

5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。


国标允许的长期电流

4平方是 25-32A

平方是 32-40A


其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的,

2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W. 4平方的8000W,6平方9000W没问题的.

40A的数字电表正常9000W绝对没问题.机械的12000W也不会烧毁的.

铜芯电线电缆载流量标准电缆载流量口决:

估算口诀:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。




beida_energy
2017年11月01日 17:06:30
2楼
谢谢分享!
回复
a396673967
2017年11月02日 11:53:29
3楼
谢谢楼主分享!
回复
努力加油33
2017年11月03日 21:47:06
4楼
过时的数据不要拿来误导大家ok?
回复
郭延良3790
2017年11月05日 14:44:44
5楼
谢谢分享 值得收藏
回复
sugong8888
2017年11月06日 10:55:08
6楼
好资料谢谢分享
回复
孟浩然6688
2017年12月06日 16:03:41
7楼
谢谢楼主的分享
回复

相关推荐

APP内打开