隔离开关作用是提供一个明显的断点,那么断路器断开之后断点是不明显还是不算断点?很多网上的回答都是规范如何如何,我并不明白难道断路器提供的不算断点么?
隔离开关作用是提供一个明显的断点,那么断路器断开之后断点是不明显还是不算断点?很多网上的回答都是规范如何如何,我并不明白难道断路器提供的不算断点么?
2楼
目的不一样吧,,
回复
3楼
低压回路已经不能要求明显断口了,所以,断路器也出现了隔离式断路器,符号为:
回复
4楼
这是实物图片
回复
5楼
我认为,隔离开关它的特点就是维护跟检修,所以它是不能带负荷工作的;而断路器是具有带负荷通断的功能,并且还有过载短路保护。一般可以跟断路器配合使用。如果说明显的断开点,其实手车断路器也是可以做到明显的断开,相当于集成了隔离的功能。
回复
6楼
隔离开关可以带负荷操作。
带触头位置指示装置的断路器具有隔离功能,最好看产品样本,厂家说具有隔离功能即可。、
回复
7楼
隔离开关可以带负荷操作。
带触头位置指示装置的断路器可以认为具有隔离功能。
回复
8楼
隔离开关作用是提供一个明显的断点,只能断开负荷电流,不能断开故障电流。
断路器的作用是保护,断路器能够断开符合要求的故障电。断路器本身不能提供明显的断点,不具有隔离开关的功能。
之后,一些断路器厂家,在断路器内增加一些装置,不但具有断路器的保护功能,也具有隔离开关的隔离功能,形成了一种新的元件---具有隔离功能的断路器。
电气断点,在电气工程中,具有特指的含义,可以查阅相关资料。
回复
9楼
规范死的,人是活的。低压带隔离功能的断路器就是进步。
回复
10楼
断路器分为可以看见内部电路连通情况和不能看见连通情况的两种。可以看见连通情况的叫可视明显分段点
回复
11楼
回复