五层办公楼,只设消火栓系统,消火栓箱里是否必须设消火栓按钮?
yifan571
yifan571 Lv.2
2017年10月26日 19:41:39
只看楼主

可不可以不设置消火栓按钮?

可不可以不设置消火栓按钮?
wang171468177
2017年10月27日 20:45:50
2楼
有消防泵吗?有消防泵的话没按钮怎么起泵?
回复
a317630398
2017年10月28日 13:34:35
3楼
必须设置消火栓按钮,作为自动启动泵的信号
回复
k289114516
2017年11月02日 17:39:53
4楼
火灾自动报警设计规范50116
条文说明4.3.1最后一句——“当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。”
回复
yanpeng61
2018年06月25日 16:31:02
5楼

需要起泵的话就需要消火栓按钮了。有没有火灾自动报警系统倒还不一定,没有火灾报警系统也可能是有消火栓按钮的。

详细消火栓按钮http://www.dnfire.cn/category-31-b0.html可以参考下

回复
划破长空
2018年07月06日 14:53:02
6楼
直接设置,没火灾系统就启泵、有系统就进系统。
回复
王铜
2019年07月31日 07:41:43
7楼

当建筑物内无火灾自动报警系统时,

消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。

回复

相关推荐

APP内打开