排气温度过高?
mp9y
mp9y Lv.2
2005年01月07日 11:25:41
来自于制冷技术
只看楼主

现有一台8缸机排气温度过高造成缸头热保断开.热保断开范围. 120度.经多次复位出现同样故障后.开缸检查各缸套.吸排气阀组及加卸载装置正常.请问各位前辈.这会是什么原因造成的??

现有一台8缸机排气温度过高造成缸头热保断开.热保断开范围. 120度.经多次复位出现同样故障后.开缸检查各缸套.吸排气阀组及加卸载装置正常.
请问各位前辈.这会是什么原因造成的??
免费打赏
qq84755013
2009年04月11日 14:08:59
22楼
排气温度过高跟冷凝水流量是没关系的 可能是压机缺油 系统有空气 零部件匹配过小 膨胀阀用小了 或关太小了造成
回复

相关推荐

APP内打开