建筑设计防火规范中的“宜”应如何权衡
魇迷离
魇迷离 Lv.2
2017年10月24日 13:29:11
来自于建筑问答
只看楼主

丁类厂房,施工图已经出完。现发现楼梯间旁洞口和结构梯柱矛盾,梯柱立在了洞口中间,导致疏散宽度不满足规范要求。依据建筑设计防火规范GB50016-2014,3.7.5中,厂房内疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表3.7.5的规定计算确定。但......疏散走道的最小净宽不宜小于1.4m,门的最小...... 现阶段施工已经做完楼梯、梯柱、洞口。因为现场砸柱子做梁植筋改动太大。现在结构想根据建筑设计防火规范中的不宜,做权衡,保持洞口尺寸1280mm。求教这么做是否有问题。

丁类厂房,施工图已经出完。现发现楼梯间旁洞口和结构梯柱矛盾,梯柱立在了洞口中间,导致疏散宽度不满足规范要求。依据建筑设计防火规范GB50016-2014,3.7.5中,厂房内疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表3.7.5的规定计算确定。但......疏散走道的最小净宽 不宜小于 1.4m,门的最小...... 现阶段施工已经做完楼梯、梯柱、洞口。因为现场砸柱子做梁植筋改动太大。现在结构想根据建筑设计防火规范中的不宜,做权衡,保持洞口尺寸1280mm。求教这么做是否有问题。



未命名1508822737.png


未命名1508823113.png

免费打赏
yuxiamantian56
2017年12月03日 19:09:02
55楼
这种情况必须改掉
回复
欧毅
2017年12月05日 10:46:47
56楼
If you want to change something, start with baby steps. Take a small action - any action - and grow from there.