丁类厂房,施工图已经出完。现发现楼梯间旁洞口和结构梯柱矛盾,梯柱立在了洞口中间,导致疏散宽度不满足规范要求。依据建筑设计防火规范GB50016-2014,3.7.5中,厂房内疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表3.7.5的规定计算确定。但......疏散走道的最小净宽不宜小于1.4m,门的最小...... 现阶段施工已经做完楼梯、梯柱、洞口。因为现场砸柱子做梁植筋改动太大。现在结构想根据建筑设计防火规范中的不宜,做权衡,保持洞口尺寸1280mm。求教这么做是否有问题。
丁类厂房,施工图已经出完。现发现楼梯间旁洞口和结构梯柱矛盾,梯柱立在了洞口中间,导致疏散宽度不满足规范要求。依据建筑设计防火规范GB50016-2014,3.7.5中,厂房内疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表3.7.5的规定计算确定。但......疏散走道的最小净宽
不宜小于
1.4m,门的最小...... 现阶段施工已经做完楼梯、梯柱、洞口。因为现场砸柱子做梁植筋改动太大。现在结构想根据建筑设计防火规范中的不宜,做权衡,保持洞口尺寸1280mm。求教这么做是否有问题。
23楼
谢谢楼主分享的资料!
回复
24楼
好资料新资料必须顶起来 !
回复
25楼
谢谢楼主的资料
回复
26楼
念星间 发表于 2017-10-25 15:04 “宜”原则上都要遵守,只有在设计中,遇到较难处理的地方时,允许放宽限制。“应”任何情况下都不能违反 …说得对的,支持你的观点,
回复
39楼
多谢楼主分享
回复
40楼
谢谢楼主分享好资料
回复
41楼
好资料,谢谢楼主分享
回复
42楼
宜”原则上都要遵守,只有在设计中,遇到较难处理的地方时,允许放宽限制。
“应”任何情况下都不能违反,遇到设计冲突时,要求相关专业调整,确保本专业的设计不违反该条款。
其它情况原则上都要遵守
完美解释
回复
43楼
宜是相关部门验收时的自由量裁权,说可以通过也行,说不符合规范要求也行。